引用:
作者泡麵加蛋
開關箱內只有 三相三線220v, 要改單相220v。
普累嘎有三條,我接其中兩條 對地電壓110v的到插座。(對地電壓190的沒接)
插座是泠氣機那種有三個洞的(一直、一橫、一圓),插座後面接地點沒接。
請教這樣接正確嗎?
是不是還要從開關箱的接地板上接一條,接插座後面的接地。
要使用之電器為噴水洗車機,上標示為單相220v。
|
您這個是三相單相 220v / 110v 複合送電, 台電端變壓器接線法通常為 Δ-Δ (三組變壓器) 或是 V-V 接線 ( Δ-Δ 的變形, 使用兩組變壓器)..
三組變壓器:
220
A *-----------* B
\ ↙190v↗ /
110 \ D /
* / 220
\ /
110 \ /
*
C
兩組變壓器:
← 220v →
A * 190v→ * B
\ ↙ /
110v\ D /
* / 220v
\ /
110v\ /
*
C
一般除非有大功率要求, 否則多為 v-v 接線居多..
台電會在其中一組變壓器 A-C 的次級中心抽頭 D 引出一接線並入地 (開關箱接地排), 因此在該組變壓器次級側A-D 與 C-D 可得出單相三線的 220V 與 110 V; 同時還可提供 A-B-C 三相三線 220V..
因為 D 被接地, 故 B-D 端的電壓為 220V * sin (60) = sqr (220^2-110^2) = 190v, 也就是說以 D (接地) 為參考點, A,B,C 各點電壓為 110V,190V 以及 110V..
因您要接單相 220v 洗車機, 雖然基本上只要 A-B, B-C, A-C 任選一組即可; 但是因為洗車機會碰到水, 易有感電事故, 機器本體需要被接地 (設備接地), 故需接 A-C 這組, 並將您的接地線接到開關箱接地排, 千萬不要將洗車機地線接到 B (190V) 那一組..
另外最好在 A-C 端附加漏電斷路器, 在您的 case 中, 漏電斷路器可以只用單相的較便宜..