瀏覽單個文章
semmy
*停權中*
 

加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
引用:
作者Zeffi
請問一下有經驗的站友
這種3並2孔的壁插
http://i.imgur.com/Cdj7O.jpg

假設三個插座的負載個別是10A、5A、4A,
插座後方接2.0mm線(台灣法規好像是最高19A),可以安心使用嗎?


意思是總電流加總後於線徑上未超出安全範圍,
但3個插座加起來超過15A(單座不超過15A)
這種情況會不會燒毀?

就算電線耐得住19A,可是插座一般只能承受15A的電流,電線還沒燒,插座已經融掉了

如果單一負載電流很高的話,建議直接拉一條專線比較安全
舊 2012-09-29, 07:55 PM #4
回應時引用此文章
semmy離線中