主題: DELL H710P.....
瀏覽單個文章
asif
Regular Member
 

加入日期: Aug 2002
文章: 96
發現一個地方怪怪的,
小弟DELL H710P(f/w:21.0.2-0001)、 LSI MSM: 12.05.03.00
Driver: Dell 5.1.118.64、OS:Windows 2008 R2

連接兩顆SSD 組成兩個RAID0 VD.
然後進系統之後在MSM或是MEGACLI64裡把VD更改屬性之後,
Write Back-->>Write Thru, Always Read Ahead-->>NORA
每次REBOOT之後直接MegaCli64 -LDInfo -LALL -aAll查詢,
全部又跳回變更之前的設定.....Orz.

目前只好寫一個BAT檔案

@ECHO OFF
echo MegaCli64 LD SSD FASTPATH
c:\LSI\MegaCli64 -LDSetProp -WT -L0 -a0
c:\LSI\MegaCli64 -LDSetProp -NORA -L0 -a0
c:\LSI\MegaCli64 -LDSetProp -Direct -L0 -a0
c:\LSI\MegaCli64 -LDSetProp -WT -L1 -a0
c:\LSI\MegaCli64 -LDSetProp -NORA -L1 -a0
c:\LSI\MegaCli64 -LDSetProp -Direct -L1 -a0

然後用工作排程器於開機時啟動一次。
(我不知道怎樣把上面那幾行寫成一行...試好多次都失敗...乾脆分開寫...)

請問為何會發生小弟敘述的問題阿?
感謝。
     
      
舊 2012-08-24, 01:41 AM #41
回應時引用此文章