引用:
作者艾克萊爾
冷氣用電佔了民生用電約3成多,從冷氣下手方向是正確的,而且26度已經會冷了
如果設定26度不冷,主要是室內冷氣循環規劃不良,又沒有氣流循環風扇輔助導致,我遇過有些場所設定23~24度,但冷氣死角的位置坐久了居然會流汗的狀況
所以其實設26度是還可以,要是該設定下會感到悶熱,那應該先修正室內循環不良的問題才對
|
你說的沒錯,問題是錢阿....
很多地方由於冰水主機老舊,又欠缺維護(台灣維護做得非常差,因為沒有人願意出錢做維護)
如果這種情況再配上風管設計不良,當初欠缺TAB步驟
會不良也只是剛好而已....