引用:
|
作者EANCK
我有個地方不懂,
opp不是和ocp屬於相同的功能嗎? 只是計算方式不同,
既然電壓已經控制在12v,此時若該路配有opp,
功能應該等價ocp吧?
按這這位客服人員的說法,
我的解讀是 12v在分路之後,2路各有opp,是這樣嗎?
=======
如果只有一個功率級又要做成多路12v,正確做法是否在每個分路上都要放一顆保護ic?
|
OPP與OCP保護位置不同,OPP是在一次側偵測開關晶體流過的電流,當電流超限後PWM會自己關閉輸出,OCP是二次側輸出端,偵測每一組/路電流輸出,超出設定界限後透過光耦合送關閉信號給一次側PWM
OPP是針對電源整體輸出功率進行保護,OCP是針對每一組/路輸出電流進行保護,沒有掛OCP的電源,要等到輸出功率頂到OPP才會關閉,以12V來說輸出要頂到OPP比較簡單,但是以3.3V/5V來說,很有可能搞到電線都已經燒起來卻還沒頂到OPP
一個功率級作成多路12V,一是使用多路的電源管理IC,二是外掛運算放大器(OPA)去兜,康舒的6路12V機種就是電源管理IC加上OPA去監控每一路的電流
引用:
|
作者霍肯
請教狼大所以小弟個人用的海韻330W 430w標2路是分好看的,
那我拿來當一路用可以嗎?
拿來接雙cf,瓦數夠用但不確定是不是真的分2路.
|
可以