引用:
作者020441948
目前我的影隼2代550W.12V1是40A.12V2是25A
我想每路最大到20A.應該是各家廠商所定的不同吧..
但目前這個POWER總W數可以到650..林董之前測的結果..
所以負載度是高於總W數..算是不錯的POWER
大家都在為臨界值傷腦筋呀!!
保護臨界值越高,COVER到輕微故障導致過電流的能力就越小...這個可以說明案例嗎?
好讓小弟學習學習..
保護臨界值越高,就不太會觸發到..這不是好事嗎?
|
請看之前在下的
十款高效率電源大亂鬥 ,裡面的影隼II 550W負載測試結果如下:
影隼II可以超瓦輸出到840W卻還不會保護,已經超越其規格153%,所以表示影隼II有兩個可能:一是保護臨界值被調大,一是高瓦低標
以下舉例"保護臨界值越高,COVER到輕微故障導致過電流的能力就越小":
兩款電源,A是單路12V,輸出最高80A,B是四路12V,每路最高20A,假設兩款電源OCP臨界值是120%,且OCP設計良好,則A的臨界電流是96A,B的每路臨界電流是24A,若此時有一硬體裝置發生內部電路異常,因阻抗下降導致消耗電流爆增至30A,則B會因為超出臨界電流而關閉電源輸出,但A會把這故障裝置當成一個30A的負載繼續推,此時該故障裝置內部就會承受大量電源能量(12V*30A=360W)而導致更嚴重故障甚至是冒煙、爆炸或起火,要等到電流大到96A、或是頂到OPP(過功率保護)後電源才會停止