瀏覽單個文章
ogsung
Major Member
 

加入日期: Feb 2002
您的住址: 高雄縣
文章: 120
1.以AC220V來說,上面那一種容許短路電流=10KA=10000A.

而下面那一種容許短路電流=5KA=5000A.

假設,電路發生短路時的迴路阻抗=0.03Ω,

那麼短路電流 = AC220V ÷ 0.03Ω = 7333A,

此時, 上面那一種NFB無熔絲開關還可以正常跳脫.

但是, 下面那一種NFB無熔絲開關,在跳脫之前,

接點可能已經熔損而黏著,無法正常跳脫.

所以,電氣系統設計工程師,必須要去算短路時候的迴路阻抗,

再看一下選用的NFB是否能夠正常跳脫.

2.我家也是用下面那一種NFB無熔絲開關.

3.我家用2P的,中線0V不經過NFB,直接鎖端子板.

4.我家後面打了三支接地棒,拉接地線出來用,(主要給電熱水爐用)

所以我家的配電箱內,有N相的0V端子,

也有GND的接地端子,我是不是吃飽了撐著.
舊 2011-09-28, 10:11 PM #19
回應時引用此文章
ogsung離線中