主題
:
[請教] 無熔線斷路器的問題
瀏覽單個文章
ocean002
Regular Member
加入日期: Dec 2004
文章: 74
引用:
作者
BAN1130
[請教] 無熔線斷路器的問題
老家的 無熔線斷路器壞了,我想換一顆,50A的,
上士林網站看了以下2個都是50A,請問我買NF100-CN這顆OK嗎?
謝謝指教
NF100-CN
http://www.seec.com.tw/product/prod...dno=131&selno=7
http://www.seec.com.tw/product/prodimg/prd_131_1s.jpg
BH
http://www.seec.com.tw/product/prod...&dno=22&selno=7
http://www.seec.com.tw/product/prodimg/prd_22_3s.jpg
可以..
不過活電作業要小心..拆一條先包一條線...螺絲起子記得先用膠帶纏起來..或買絕緣起子...
三相電要注意順序...還有現在端子的螺絲很容易滑牙..鎖的時候部要歪掉..最後電到的時候記得大叫...