話說 我家的農場機
月初開始就偶發性的當機
本來不以為意 想說重開就好
直到最近 次數太頻繁 去找原因 才發現是H700造成的
當機情形:
系統裡接在H700上的所有硬碟一起"消失"
然後去挖事件記錄 他給的訊息我實在完全看不懂
而且不同版本的驅動給的錯誤訊息還不同
DELL版:
事件類型: 警告
事件來源: percsas2
事件識別碼: 129
描述:
找不到事件識別碼 129 (在來源 percsas2 中) 的描述。本機電腦可能沒有所需的登錄資訊或訊息 DLL 檔案,因此無法顯示發自遠端電腦的訊息。您可以使用 /AUXSOURCE= flag 來重新抓取這個描述。請參閱 [說明及支援] 來了解詳細資料。以下資訊為事件的一部份: \Device\RaidPort0.
資料:
0000: 0f 00 18 00 01 00 6a 00 ......j.
0008: 00 00 00 00 81 00 04 80 ....?..
0010: 04 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 01 04 00 00 81 00 04 80 ....?..
0038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
事件類型: 錯誤
事件來源: percsas2
事件識別碼: 25
描述:
驅動程式偵測到某裝置的韌體過舊或已過時。將 不會使用該裝置。
請在
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp 查看說明及支援中心,以取得其他資訊。
資料:
0000: 0f 00 18 00 01 00 6a 00 ......j.
0008: 00 00 00 00 19 00 04 c0 .......A
0010: 03 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: ff ff ff 00 19 00 04 c0 yyy....A
0038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
LSI 4.32.0.32版:
事件類型: 錯誤
事件來源: megasas
事件識別碼: 9
描述:
裝置 \Device\Scsi\megasas1 沒有在傳輸等待時間內回應。
請在
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp 查看說明及支援中心,以取得其他資訊。
資料:
0000: 00 00 10 00 01 00 68 00 ......h.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......A
0010: 01 01 00 50 00 00 00 00 ...P....
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 01 00 00 00 02 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........
事件類型: 錯誤
事件來源: megasas
事件識別碼: 25
描述:
驅動程式偵測到某裝置的韌體過舊或已過時。將 不會使用該裝置。
請在
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp 查看說明及支援中心,以取得其他資訊。
資料:
0000: 0f 00 10 00 01 00 68 00 ......h.
0028: ff 00 00 00 ff 00 00 00 y...y...
0030: ff 00 00 00 0a 00 00 00 y.......
LSI 5.1.112版:
事件類型: 錯誤
事件來源: msas2k3
事件識別碼: 11
描述:
驅動程式在 \Device\RaidPort0 上偵測到控制器錯誤。
請在
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp 查看說明及支援中心,以取得其他資訊。
資料:
0000: 0f 00 18 00 01 00 68 00 ......h.
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......A
0030: ff ff ff 00 0b 00 04 c0 yyy....A
0010: 31 00 00 00 00 00 00 00 1.......
後面都會接著一票磁碟裝置消失的事件=_=:
裝置 'DELL PERC H700 SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_DELL&Prod_PERC_H700&Rev_2.10\5&3aaeced2&1&010000) 沒有先作移除的準備,就已經從系統中消失了。
真是快被搞瘋了 目前只好先把H700拔下來硬碟接ICH9將就用
不曉得有沒有人遇過這種問題?