http://i.imgur.com/NeV4a.jpg
20A
左一 : 家裡所有插座, 及除了客廳的電燈 (這個壞了)
左二 : 客廳電燈
左三 : 廚房電鍋專用插座
30A
左一 : 客廳及前面房間冷氣插座
左二 : 主臥室冷氣插座 (這個不是跳開, 而是沒在用所以故意關掉的

)
剛剛強者朋友水電工有來看過了
是20A的左一斷路器故障, 因為家裡所有插座都是吃這個電
而且, 廚房的冰箱及電鍋都吃它....., 因為電鍋專用插座會漏電
目前先把線接到20A的左三來應急, 等明天再買料來換
並告訴我們, 電鍋最好插在專用插座上, 因為它吃的電流比一般電器大, 如果接在一般插座上, 這樣那個迴路很容易出狀況
還好檢查後沒其它問題