Elite Member
|
SERVER還有一個祕技就是Delay start,HDD會等Host掃到再開始運轉,而不是一通電就轉,對於抑制啟動電流過大導致5V過電流有幫助。
不過一般SATA硬碟就無這類設計(早期有設計過,後來都取消了),一通電所有硬碟開始跑的結果就是5V被撐爆+硬碟啟動不良
另外也可以考慮使用3.3V/5V採DC-DC供電的電源,3.3V/5V分開對12V抽載,可以撐到標示電流值,到OCP動作點前可以撐到115%輸出,而雙磁性放大與單磁性放大的機種,因為3.3V/5V來源共用一組變壓器二次繞組,所以3.3V用越多,5V能用就越少,除非3.3V都沒用,才能達到其標示值(電源外殼上標示的每路最大電流是指電源僅輸出該路電壓下,能得到的最大電流)
|