PSU保固多為3年,是怎麼訂出來的?

MTBF 是指出問題的平均間隔時間,是機率。

絕大多數的80PLUS PSU,其MTBF都標示10萬,少有超過這個數字的,
然而到底是真有測還是假有測,只有業者心裡明白。

多數廠商在公佈MTBF時,都不寫清楚測試環境,部分僅標示環境溫度,多數對於測試時的 負載程度、溼度 更是隻字未提。

海韻 (僅標示環境溫度)
http://www.seasonicusa.com/images/B...ze_brochure.pdf

康舒 (連溫度都沒有)
http://www.acbel.com/PDF/P_PC/R8_PS2_430W.pdf

種子 (連溫度都沒有)
http://www.lutec.com.tw/index.php?o...=456&Itemid=165

Enermax (蠻清楚的)
(100K hours under 70% of full rated load, 230VAC/50Hz input, 25 oC ambient)
http://www.enermax.com/files/Produc.../PF_File/14.pdf

====================================
一年是8760小時,10萬H相當於11.4年,而多數廠商僅提供3年保固,
難道說MTBF 不值得相信?! 還是說都是亂標的? 測假的?

以Enermax的測試環境為例,在中高負載70%下能有10萬H,
但常年維持25度畢竟是理想,真的不容易,
而電子元件每提高10度,壽命概略減少1半。

多數使用者而言,使用環境不可能維持25度,加上對機殼內散熱不重視,工作環境在35度並不為奇,
換算起來MTBF 還有 5萬H (5.7年),還是比3年長很多。

若再加上積塵導致散熱不良,工作溫度設以45度,
45度下的MTBF值僅剩2.5萬(2.85年),接近3年了。
看看CPU、VC的散熱器,一年不清灰塵溫度都不知道能否升高5度,
能提高10度的積塵,這已經算是相當嚴重的了。

總而言之,
廠商提供3年的保固是以很嚴苛的環境下去計算的,一開始就設想每個使用者都會狠操他們的產品。
(每天70%負載下24H持續使用+惡劣環境45度)

不知道這樣的推測對不對? 請知道內幕的網兄指導。
曾經聽過"備料說、產品週期汰換說",我個人認為只是較好聽的商業藉口,根本原因還是出在"品質"上。
     
      