>>>我的機器只有二條線而己(不知接地線怎辦!?)
印象中...是這樣...沒到版大現場看過..所以也說不準
3相AC 220V(R,S,T,N)....任找1條(R or S or T)+地線(N)
組成單向110V

>>>如果我要把電線延長,我要買什麼電線來延長??
1000W~>以110V看來,電流會到10A...
請買單心線2平方以上,或是絞線3.5平方以上

>>>延長的途中是不是可以加裝一個什麼無熔絲還是漏電中斷器?
以110V看來,最好加裝10A的...或是15A

>>>(之前好像有看過什麼50芯.80芯的電線)
這是發燒線,不適合當電力線吧@_@

建議找水電行來用...比較安全
 