容小弟說我的看法,
1.若是只有部分結冰,但是部分冷排一點都不冰(前提是不能結冰),那肯定是銅管部分阻塞,
分離式室內機要整理內部銅管比較麻煩,室外機就好拆多了,不是只拆開殼,還要把同管焊開才能
清,不過只要將管內雜質清乾淨就可以恢復正常。不過有幾間冷氣行甚至是公司願意這樣幫你做,做
這個整理還蠻貴的!

2.若是冷媒漏掉,但是管路並無阻塞的情況下,可能造成不冷或是結冰,這時候結冰是整片的,不是
只有部分,這時應先將室內/外機都將鋁片保養清洗完畢後再用壓力錶去量測冷媒量以及使用勾錶確認電流是否正常,才能判定是否可能漏冷媒,此時就要查漏了,若都正常就是你太久沒整理機器啦,室內機回風不良肯定整片結冰,久了就會漏水,告知大家一個觀念,正常使用下,冷媒是不會漏的!

3.有想到再說吧!以上~~
舊 2007-10-02, 08:33 AM #17
回應時引用此文章
vatic離線中