可以接在鋼筋上,效果比直接接在地上好(面積問題)
現在的問題是,與鏽掉的鋼筋接點導電性好不好
當然,最好的方式就是正確打好接地線
銅棒(因為相對不容易生鏽)打入地面1~3公尺
其實打入多深不是重點,重點是
1.打入地面與潮濕的泥土接觸才會良好導電
2.深度是因為要使接觸面面積增加
以上這兩點來決定瞬間能導引多少電流
所以,家裡任何金屬嵌入牆壁處都可以當接地(因為房子最終地基是打入地面的)
像:鐵管,鋼筋甚至鋁窗....
但是.....
水泥的導電性並沒有潮濕泥土來得好
如果單一電器少量漏電,防止那種輕微麻痺的感覺,還是沒問題的
如果大量漏電,那就不行了
這也是高建築物要加裝避雷針
因為建築物本身雖然也可以導掉累積的電量
但還是有可能累積速度高於接地導流速度
這時避雷針可以減低直接衝擊(直接走銅線連接打入地面很深的銅條的專用接地)
所以,如果有任何金屬物是打進地底的(像抽水馬達的銅製水管)
也可以用來代替接地銅柱
|