作者dieofking
剛才也依大大們的意見打電話給台電, 服務人員 跟我說, 這不是他們的問題... 叫我自己找水電來解決... orz

隔壁的工廠是比我們還早在那裡,搬到這裡時,已經知道我算是住在工業區附近,聽說附近有
幾戶普通住家;家裡的電都是工業級... 不知道是什麼意思? 也不知道我家是不是也是如此...

如上面大大提到的,確實我家的電燈有時會忽暗忽明的,本來以為是燈泡問題,但是發現
不只房間,連客廳及浴室的都會, 總不可能是整個家的燈泡都買到不良品吧...
不過水電員來修過之後,這個問題好像沒了,
只是我有一個疑問,如果說會忽暗忽明,應該是工廠開工時才會發生的吧? 因為用電的關
係? 但白天是不開燈的, 所以忽暗忽明的問題,當然是發生在夜裡, 矛盾的是;晚上工廠不作
業;怎麼會有這個問題呢?


因為台電只負責到表端,也就是表端後的電路是用戶要自己處理,所以台電不會理你。

日光燈會有很嚴重的閃爍問題,代表電力中高次諧波造成的干擾很嚴重,足以讓電壓以及電流波型失真,造成燈具光度出力不穩定,另外還有若是您家中的電力系統中性線(N)若是氧化腐蝕接觸不良,也會造成您家中電力的不穩定。

另外夜間閃爍問題,可能是負責該處家庭用電低壓匯流排的台電變電所,因為中壓線路功率因數調整電容排在夜間離峰時間切離匯流排,被所造成的電壓變異所影響,這在線路末端用戶會較明顯。有些較大的工廠,其變電站也會有這類設施,同樣會在離峰時造成這類影響。