引用:
|
作者ant1228
那麻煩你花費一些時間『精確』地講一下你的PF計算方式!
我連入門基礎都搞不清楚.........
|
我覺得前述已經很請楚了.......在SMPS中Input power factor並不是Cosθ,而是PF=DPF*(Is1/Is),其中DPF是電流基頻成分的displacement power factor,Is1是電流基頻成分值, Is是電流值.
一般的PF定義的確是PF=Cosθ,但是這是在電流諧波很小(近乎弦波)的情況下, 因此可以只考慮相位差, 通常在SMPS中電流諧波都有一定的值,因此必須改為PF=DPF*(Is1/Is),看到你其他標題的回文有提到你手上有PM100,PM3000,你可以去試看看每一階電流諧波值都不一樣,其相位也不盡相同,如果是PF=Cosθ,那你要代入哪階電流的相位?