電流聲就是60Hz家用交流電源串入電路產生的聲音
比較常見的可能原因是,濾波不良 (沒把上下波動的電壓拉平)
也有可能是從地端串入
如果還在保固期的話,還是送保固好。
有可能是你在搬運過程震動到電路,使某些接點鬆脫 (可能性不高,但有案例)
更有可能就是你家的接地環境不良,
找一種很便宜的3p轉2p插頭(橘色那種,一顆一二十塊)
然後轉接頭上有一個空接的端子,這是原本3p的地線。
找電線把地線到處接接看。可以試第四台線路的地,或是陽台/鋁門窗/鐵窗。
只要是大面積的金屬都可以試試看,只要不接到避雷針就好。
如果有改善(或許不能根除)
那就明顯是接地不良。接下來你只能多找幾個接地點。試到最滿意為止,不然就是到樓下打地棒了(這是認真的,如果你真的很在乎,而且這間房子你還會住個五年八年以上,那就可以考慮。不會太麻煩)
濾波排插是沒有用的,那是用來濾除電源中的高頻雜訊,可以減少高頻的嘶聲,增加背景寧靜度。
本來交流電的60Hz部份不可能(也不可以)被濾除。