>>小弟到視窗桌面按滑鼠右鍵-->
>>內容--->螢幕保護裝置--->電腦--->UPS
請不要使用該功能,COM 是「獨佔性」,如果是 USB 介面可同時使用電控軟體以及系統內的電源管理,一旦使用 COM 通訊,「只能選擇其一」。
充電文字的問題可以別管它,有時浮充、有時充電,不管哪一種都只有「參考」文字,我的也是顯示充電,當使用深度放電時,開始回充,有時會顯示浮充的字樣,當出現這個英文字,是加速回充,不管有沒有顯示由電池電位 20% 回充到 9x% 大概六個小時。
其次,不管什麼品牌的 UPS 只要同年生產,基本上買回家來用,其電池電位十支八九都應該超過 50% 以上,我的N-1KV買回來時,電池電位已經是 100% 壓根就是飽和狀態。
可以玩玩深度放電喔看看能撐多久,我的負載 60% 約 10 分鐘的深度放電,之後達到「低電壓」,就自動解除深度放電測試開始回充電池。
請在夜晚或放假日在放電,畢竟這段時間電費比較便宜,其實差不到一、兩塊 ^_^||。
|