小弟提供我上個禮拜定的ES1000C使用經驗,定的這台我將電池充到飽監控軟體顯示27.2V
是符合電池浮充使用上的電壓定義,一般是每個CELL使用2.275V來做浮充電。
一顆12V電池上面有6個CELL加起來電量飽滿情形下是13.6V,而1KV的UPS一般都是使用2顆12V電池
串聯成24V 7A使用以降低轉換效率上的損失。

而這台UPS小弟手動放電拔掉插頭開始放電並看著監控軟體從27.2V到其電池電壓顯示22V軟體顯示
低電壓而UPS發出警告聲後,軟體會開始自動關機並延遲60秒後UPS也自動關機切斷供電。

另外只要一拔掉插頭UPS就會發出2秒一聲的嗶聲這時可以按UPS上的電源鍵靜音直到低電壓時
才會再度發出聲音,再來小弟有數位電表在放電時量其輸出電壓為85V這是因為其輸出是階梯波不是
純正的正絃波,小弟之前有一台APC smart700A的UPS其輸出是正絃波用電表量也是120V輸出就很
準確但一分錢一分貨所以不能比。

還有一點這軟體每次都要登入帳號密碼才能進去監看很不方便,有股衝動想退貨換APC的BR1000TW
在線互動式來用,雖然APC這台一樣是階梯波輸出只有600W但用過APC的實在有點不習慣其它品牌。
     
      