續......
閃燃與爆燃最直接之差異在於閃燃發生前,火災居室內已有局部之燃燒,室內之空間雖充斥可燃物產生之蒸氣,因其濃度尚未達到可燃下限(lower flammability limit),因此空間之燃燒尚未發生,待蒸氣不斷產生,與空氣混合後之濃度,達可燃下限之瞬間,室內空間內即開始爆發的燃燒反應,造成室內陷入一片火海
而爆燃發生前,因可燃物產生之蒸氣濃度已超過可燃上限(upper flammability limit),即使有引火源亦不會發生燃燒,,但若空氣進入,與可燃物產生之蒸氣混合,使蒸氣濃度低於可燃上限,亦隨即產生爆發的燃燒反應
故閃燃是由於可燃物之蒸氣累積,至與空氣混合之氣體濃度,突然超過可燃下限;
而爆燃是由於空氣加入,使與可燃物蒸氣混合之氣體濃度,突然低於可燃上限而發生,兩者的起因是不同的
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
故爆燃(backdraft)和閃燃(flashover)是不同的,並不是爆燃又俗稱閃燃
以上摘錄自消防與防災科技雜誌 NO.18
作者:高雄第一科大助理教授 蔡匡忠
高雄第一科大助理教授 黃雄義