看了一下,以突波來說,以電源供應器來說,應該是要符合 EN 61000-4-5 (或 IEC 801-5) 規範,這個規範主要是防範雷擊時間接感電所造成的突波。剛才找到的資料大致上是要能抵抗:「線對地 2kV,線對線 1kV,波形為:上升時間 1.2us、持續 50us」。(通訊的話使用 10us/700us)
PS: 有些比較詳細的電源供應器規格會寫是否通過這個 EN61000-4-5 規範。
回到原本的討論,如果該電源供應器有遵照這個規範,是否就直接把原因導向因為突波導致電源供應器故障,可能還有待商榷。
另外,如果針對突波問題,AVR 附帶的突波吸收能力,或許也不一定會比專門的突波吸收器來的大。不過如果強調穩壓功能,那當然突波吸收並無此能力。
而 UPS、AVR、突波吸收器之間,應該都有價差存在...