引用:
Originally posted by 2201612
AVR是將AC整流穩壓到可以接受(看規格)的範圍內!
PSU是將AC轉成DC輸出給電腦用
PSU前極接收到”乾淨”的AC電源,
但本身的品質太爛後極輸出太鳥的DC電源,
也是白撘!
就像自來水,水廠的水太爛,
所以用戶要用淨水器&燒開水來改善(AVR)
但是用戶自己的茶杯很髒都沒有洗(PSU)
還不是一樣喝到鳥水!
PS:
AVR只是入門級的改善市電的裝置,如果能夠加上UPS來備援會更好
事實上,就算是OFF-LINE的UPS也有廠商加入AVR功能(更接近ON-LINE UPS)
樓主可謂是顧此失彼的最佳典範
XD.......................
|
首先要看一看AVR(UPS)和Power所能承受的電壓範圍和詳細規格。
一般較重的在線互動式的UPS大多可承受±25%的電壓輸入。並將電壓調整在±10%左右的範圍內輸出。
例:
1. 飛瑞A-500(離線式)可承受的輸入電壓範圍 110V±20%,也就是91~132V,好像沒有自動升降壓輸出。
2. 飛瑞B-600(在線互動式)可承受的輸入電壓範圍84~131V,有自動升降壓輸出。
3. Aopen的Power ATX-300GT,可承受的輸入電壓範圍Voltage: 90-132
http://www.aopen.com.tw/products/power/ATX-300GT.htm
以ATX-300GT而言,就是要在90-132V的電壓範圍之內,且在保固期內,它才會好好的幫你做出+3.3V ± 4%、+12V ± 10%......的直流電輸出的工作。
意思就是,如果超出了可承受的輸入電壓範圍,Power或UPS壞掉,或出了什麼事情或瓦數不足,那就是你家的事。
而有些Power會標示自動保護什麼的,最主要就看他們詳細規格,
但問題是....
大多數機殼附的Power都不提供詳細規格,甚至於可承受的輸入電壓有多少也不提。
不知道是不是因為是把Power當做贈品,所以才不必提供規格?
搞不好只能承受95-125V而已,沒標示就不知道了!
而零賣的Power則會標示得比較清楚,也賣得比較貴。
如果單賣的Power不符合所標示規格的話,那就叫做產品瑕玼或不實標示。