Originally posted by patrick753
像我的APC Smart-UPS 700
最大容量是700VA
但是最大功率只有450W


APC 700VA,最大功率450W, 功率因數大約0.64左右。 算是不錯的。

一般UPS的功率因數大約是0.6, 500*0.6=300,大約有300W。
但VA*功率因數=W,似乎不是很絕對的算法,但應該是差不多的算法。

功率因數愈高,同樣容量的電池可以撐更久。

像群加PowerSync這台MP-625 , 功率因數: 0.66~8 (不知真的假的?)
http://www.powersync.com.tw/MP-625.htm

一般500~525VA的UPS同樣是用 12V/7AH容量的電池,MP-625卻可以達到625VA。