瀏覽單個文章
jeanny
Master Member
 
jeanny的大頭照
 

加入日期: Nov 2001
您的住址: 新店市中華路74號
文章: 1,859
引用:
Originally posted by UBF375
何不學我直接去焊有止水環的銅管?....還是沒人知道為什麼當初要這樣設計嗎?

不是當初要這樣設計,而是製作散熱排的工廠不肯焊,因為量不夠排生產線,我下了1000個,如果只為這1000個去改變他們的生產方式,包括工人技術的再適應等等...都會使生產困難度增加.....焊幾個是一回事,焊一大批又是另一回事.....所以在不影響及改變散熱排原本生產"模式"的考慮下,還是做成普通的銅管.

而原本是用彈力式管束,但在實際使用時發現,水管在配合安裝而折曲角度時,放久了彈力式管束會不夠力....因為銅管外壁是光滑的,加上我們採購的水管,用在其他4個頭都剛好夠緊,偏偏用在散熱排上稍微鬆了些,只好緊急改用螺絲管束.....
舊 2003-11-12, 11:17 AM #29
回應時引用此文章
jeanny離線中