引用:
Originally posted by 性格男人
有人知道
如何用電表 測出是否有接地嗎
|
基本上,你可以將三用電表撥到AC,一端浮接(空接)
若是火現應該會有20∼30V
水線則相當低
不過我是拿數位電表,檔為會自動切換,
指針電表可能不太一樣
另外要測第三孔有沒有接地
一樣可以用AC檔位測試火線與地線間的電壓差,
正確應該也是約為110V∼115V
因為台電的設備應該會做系統接地
但要注意 火線-地線 與 火線-水線 量測的電壓應該不可能完全一樣
也就是說 水線-地線 間會有一個相當小的電壓差
如果你的電表量測同一孔得到0.06V的結果,那必定是屬於量測的誤差
水線與地線間的電壓差可能會差到1V
您可以據此判斷這是不是真正三孔電源且正確接地
或只是將水線與地線短路的勉強作法
可以參考
http://www.z-chang.com/qa.html
第五章的部分
當然老式建築沒有地線,只能透過市面上這種將地線水線短路的產品
這也是沒辦法的事情
不過新的建築應該都有三孔電源
看屋交屋時務必檢查
還有裝潢裝修絕對要要求按照標準電工法施工
便檢測所有插座的短孔部分為火線
(比較豬頭一點的都隨便接,接反的機率50%)