瀏覽單個文章
JamesT
Regular Member
 

加入日期: Nov 1999
您的住址: Taipei, Taiwan
文章: 53
台灣的電力系統, 民生用戶 110V 多半在配電變壓器的地方是讓水線 ( 中性線 ) 接大地 ( 實際上應該是說: 使用Y接線的其中一組繞組的一半, 而Y接線的中性線接地 )。因此把水線順便當地線用是合理且有效的。

但是如果不是這樣, 比方說是用Δ接線, 或者因為離配電變壓器太遠......等等原因, 也許中性線並沒有接大地或已偏離大地電位。

在把地線接到水線之前, 應該先用驗電筆測試一下水線是不是真的沒電, 我就有實際遇過某些人家裡面的 110V, 火線水線都各是 55V 的恐怖情況, 遇到這種的, 把地線接到水線上反而危險。
舊 2003-09-05, 10:28 AM #3
回應時引用此文章
JamesT離線中