瀏覽單個文章
trytobe
Basic Member
 

加入日期: Oct 2002
文章: 27
引用:
Originally posted by Kanaires
實際上好像只有極少數的online UPS是輸出sin波的...
大部分好像都是給方波.. 對音響用不一定好...

(好像有輸出sin波的都比較接近儀電...

我看過的好像跟說的相反耶!delta全系列online ups都是正弦波輸出,
飛瑞只有入門級那台B600不是,
模擬正弦波只有入門級的offline ups 在市電中斷時會輸出,
平常接的時候是直接bypass提供市電,但有做防突波或濾波的保護。
而online ups做法和offline又不同,
請看飛瑞網頁的faq對於online ups的說明

不斷電系統的供電原理為何?
1.不斷電系統的供電原理是當市電正常時,UPS會將市電的交流電
轉換為直流電, 一方面提供變流器轉換成 潔淨交流電供設備使
用,另一方面對電池充電,以備電力中斷時使用;一旦市電異常
時,即將儲存於電池中的直流電供變流器轉換為交流電,供給負
載繼續使用,達到不斷電的功能。

2.在線式UPS同時具有穩定電壓,抑制雜訊干擾及防止頻率飄移等
淨化電源原理設計。

何謂在線式不斷電系統?

可參閱在線式不斷電系統方塊圖,當市電正常供電時,市電經濾波迴路及突波吸收迴路後,分為兩個迴路同時動作,其一是經由充電迴路對電池組充電,另一個則是經整流迴路,作為變流器的輸入,再經過變流器的轉換提供淨化過的交流電力給負載使用;此時若市電發生異常,則變流器的輸入則改由電池組來供應,變流器持續提供電力,達到完全不斷電。

由此可知,在線式不斷電系統的輸出完全由變流器來供應,不論市電電力品質如何,其輸出均是穩定且純淨的【正弦波電源】。




基本上…這從1KVA到上百KVA都是一樣的。
舊 2003-07-23, 11:32 PM #36
回應時引用此文章
trytobe離線中