Senior Member
|
昨天日立派人來
是換一個感覺經驗比較老練的師傅
一大早東搞西搞的
後來聽爸爸說
那個師傅說室外機的通風不良
不夠散熱風扇吸風
所以冷媒壓力正常應該灌到4.5
他只灌到3.2
這樣才能啟動壓縮機
灌滿了壓縮機反而拉不動
並叫我們找泰一移機加強通風效果
昨天中午以後一直開機到晚上並沒有跳機的現象
不過昨天氣溫也沒有很熱就是啦!
今天早上要開冷氣時卻又發動不了了
一直到晚上氣溫降低後才能啟動說……
真怪!
看來無論如何需要先找泰一的師傅來移機到樓頂增強通風效果
才能決定究竟是機器的問題還是環境的問題了……
如果是散熱不良的問題
那當初泰一來安裝的師傅
在小弟問他可以裝在這?還是移往頂樓安裝比較好時
又為何說可以安裝咧?
從第一次報修到今天目前已過17天
__________________
|