瀏覽單個文章
noble228
Major Member
 

加入日期: Nov 2001
您的住址: 台北
文章: 243
引用:
Originally posted by IceCola
Online的UPS因為不三時都在做充放電的轉換
搭配有PFC的PSU可以減輕UPS的負擔
並且得到多一點的備援時間
Offline的UPS在後者亦然
前者它就沒辦法了
因為它平時是bypass的狀態
至於line-interactive式的就不太一定了
要視情況而定

__________________

如果他們還是只知道用那樣子的招式
那就有勞大家直接讓那些東西bypass吧 XD


online的ups也沒有一直對電池充放電吧
平常應該是AC->DC->PFC->inverter->AC
所以在市電正常下(如90~140之間)電池根本不會做充放電的動作
所以就算您電池不裝也一樣可以work
off line跟line-interactive也是一樣
希望大家可以更正一下錯誤的觀念

PS 我以前是做UPS的RD