[QUOTE]
Originally posted by shukae
[B]word 文件檢視器
http://office.microsoft.com/downloa.../wd97vwr32.aspx
先知道台電的電力計算是以千瓦小時(KWH)為單位..........
所謂的PFC就是功率因素校正
如果有一台電感性負載, 例如電腦的電源供應器好了
假設設備吃掉220W的電力
沒有主動式PFC校正下PF=0.6
所以可以得到電流約 3.33A(安培)
110V x 3.33A x 0.6 = 220W
如果PF=1, 電流量會下降為 2A
110V x 2A x 1 = 220W
也就是說實際上都是吃掉 220W 的電力
以台電的 KWH 計算法, 有沒有PFC的影響根本不大
一樣吃掉220W電力, 在沒有Active PFC的狀態下
台電要多送 1.33A 的電流到你家裡...........要多花一些發電成本
如果像歐洲那邊用 KVAH(電壓x電流) 的計算法
有主動式PFC功能的電源供應器就會變得比較省電
純粹是電費計算方法不同的問題啦 ^^
謝謝大大詳細的解說