請問一下有經驗的站友
這種3並2孔的壁插 ![]() 假設三個插座的負載個別是10A、5A、4A, 插座後方接2.0mm線(台灣法規好像是最高19A),可以安心使用嗎? 意思是總電流加總後於線徑上未超出安全範圍, 但3個插座加起來超過15A(單座不超過15A) 這種情況會不會燒毀? |
好歹也用松下或是東芝的吧 這位網兄
電的東西不要開玩笑 |
我上班地點一開始有用這種插座
本來是插一個小冷凍櫃、後來又加插了一個飲料冷藏櫃 想說2臺加起沒超過15A,應該沒有問題 一開始使用也真的沒有問題,但過幾周後 卻發現插座孔變的有一點點焦黃發黑 大概是壓縮的啟動瞬間,電流還是太強了 後來就換了個工業級壁插 所以如果你是偶爾這樣,或許OK 但長時間用的話,勸你還是換個大負荷的工業級壁插吧 |
引用:
就算電線耐得住19A,可是插座一般只能承受15A的電流,電線還沒燒,插座已經融掉了 如果單一負載電流很高的話,建議直接拉一條專線比較安全 |
15A 125V 是指整個插座(三孔加總)不超過 15A
所以你已經暴表了!! 而且你確定你這插座沒有和別的並聯嗎... |
正常配線下會跳電, 一般一個迴路是 15A.
|
引用:
如果插座只接兩條線(一火一中性),那又沒有並聯的疑慮,不過這種雜牌插座在夾力、耐功率上都堪慮,建議換掉。 |
引用:
一個總開關,後面接著3~4組這樣的插座,在台灣的販厝中是很正常的 |
如果在拉"延長多孔插座"
那肯定.................. 請小心注意安全 |
有沒有問題是以插座周邊及明線有無異常升溫作為判定嗎 :confused:
|