如題
60Hz的變壓器用在50Hz的電源上會有什麼影響? 是ap的變壓器,120v ac 60hz 16w 要拿去大陸用,可是大陸是220v ac 50Hz 所以買了一個110v to 220v 的轉換器 input 220-240v 50/60Hz outup 110-120v 50/60Hz 80w 這樣帶去大陸用會有什麼影響嗎? |
1.爆炸 2.不開機 3.什麼事都沒發生 4.以上皆非
|
一般外部電源Adapter,無論是線性或交換式,50/60HZ影響不大,但若是機器內建電源的,有些計時類設備會將輸入AC整流後經單擊電路作為參考基頻(AC市電頻率變動率蠻低的),會因基頻頻率不正確對裝置運作造成影響。
另外使用交流感應電動機的旋轉類電器,交流電頻率不同也會影響到轉速 |
如果是 AC-DC 變壓器來說,是不會怎麼樣
|
引用:
很簡單 提供的容量變少 原始 AP的變壓器,[120v AC 60Hz 容量16W] 如果用在50Hz [120v AC 50Hz 容量(50Hz/60Hz)*16W=13.3W] 例如: 飛機上的頻率都是400Hz 假設一個變壓器 是50Hz 容量100KVA 如果用在飛機上400Hz 會變成800KVA 所以 飛機上的變壓器體積就可以縮小了 變壓器是很重的 飛機不得不提高頻率 減低重量 所以 你的機器的功耗在12W以內都算安全 |
變壓器因頻率降低導致激磁電抗降低~
若供電電壓不變但電抗變低,則激磁電流會變大~ 若超過額定電流則會讓變壓器過熱導體絕緣破壞燒毀~ |
所以是ok喔..謝謝大家
|