chuyang 2007-03-15 09:47 PM

我家電源插座的電壓,用三用電錶量的結果只有80V,這正常嗎?
 
上星期螢幕燒了(我的Viewsonic VP171b :cry: )
我一直在懷疑是電源不穩的問題
一開始是"咻"的一聲,我的螢幕畫面就完全消失了
然後我關閉螢幕電源再重開,情況也是一樣,一開畫面非常暗,然後就"咻"一聲畫面又完全消失
想說是電源供電不穩(因為當初我的主機也發生過一開機沒多久就自動斷電,連續兩次)
換個插座,沒想到這一換,就完全燒了,一開螢幕,電子零件燒掉的焦臭味隨之而來
VP171b正式壽終正寢∼
至今我還是不知道到底是什麼原因?即使買了新螢幕也很怕因為電源問題再次燒掉

我的房間自從2月施工過就怪怪的
設計師設計的電源插座也讓我感到非常不妥
他設計從我房間原本就有的一組雙孔插座,接出三組三孔插座,又接一條電源線給兩條日光燈管用
意即三組三孔插座(共六個電源孔)+兩條日光燈管電源都是從原本的一組雙孔插座(兩個電源孔)所延伸出去的
這樣供電應該會非常不穩定吧?!

為了解決疑惑,我用三用電錶量了一下電源插座,電壓竟然只有80V
市電不應該是110V嗎?
在瓦數不變的情況下,電壓降低會導致電流變大(P=I*V)
所以開機瞬間電流過大導致精密電器燒燬的疑慮似乎是合理的∼

我家也發生過樓梯間的燈泡在開燈時燒燬
我也懷疑是因為瞬間電流過大∼

我是不是該找台電人員來好好檢查一下?

kodjou 2007-03-15 09:55 PM

你都說了 正常不是110V 你的是80V 還需要問嗎?

=TIM= 2007-03-15 10:04 PM

如果轉盤沒有轉正確,又三用電表內部有整流線路,的確有可能量到110/根號2 = 80

JasonCTW 2007-03-15 11:38 PM

引用:
作者chuyang
上我是不是該找台電人員來好好檢查一下?..

正確量法
L - G = 110V
N - G = 0V
L - N = 110V
你的情況可能是
有可能是管路老舊 L N 有漏電吧
找"水電行"來看吧!
台電只管電表前的

kwpt 2007-03-17 12:10 AM

也許是中性線被小偷剪了....
所以導致兩條火線的電流無法流到中性線,這會導致其中一邊的電壓提升(負載的阻抗高),另一邊電壓下降(負載的阻抗低),如何看中性線是不是斷了呢?
量看看中性線對地的電壓是多少如果不是趨近於0...在台電搶修之前自己先想辦法接地吧...

bobobobo3 2007-03-17 02:31 AM

有80V??基本上跟本沒有80v的電源!!