UPS 不斷電功能失敗...
昨天早上..突然的斷電室友的電腦全部都關機了..
只有我裝了UPS..而UPS也發揮了它的功用....... 下午...再度發生斷電..這次的情形跟早上不一樣..早上是完全斷電... 這次是斷電馬上復電..以就是電燈一熄..馬上在亮... 這個情況發生兩次... 兩次我的UPS都沒有發揮他該有的功能.. 我門這總共有3台電腦.. 在下午兩次斷電又隨即復電的情況下..(只有我裝UPS) 一台 完全沒事 正常使用..(真神奇..但是這是真的.) 另一台重開機....(沒裝UPS) 而我的也是重開機....(我有裝UPS QQ...) 照理來說 應該是UPS發揮作用的時候.. 但是卻沒有... 復電後我馬上測試我的UPS..我將插頭拔掉... 這次他發揮了他的作用..我的電腦正常使用... 也就是我的UPS沒有故障..它發揮了沒有市電的情況下 繼續維持我的電腦運作的功能.. 但是為什麼下午兩次斷電我的UPS都沒辦法發揮他的功能呢???? 早上可以 下午的不行..這是因為下午的是斷電馬上復電的原因嗎??? 我用的是離線式UPS...暫時不說是什麼產品..(因為我希望盡量客觀回答) 請了解的大大..解釋這方面的資訊給我聽...謝謝... |
離線式 UPS?? 記的似乎聽老闆說過會有時間差.....有時候會有"漏接"情況
|
離線式的UPS沒多大作用的..
若你有架server或很多台PC在一起運行時 建議還是多花些錢裝online UPS吧 |
Off-line UPS的切換時間需數十ms,當斷電時間小於切換時間,就不會切換至電池輸出...
一句話:On-line UPS才是王道啊!不過很貴,換句話說,有錢才是王道啊~~~ |
多post,恕刪!
|
我的離線式也發生過
可能是負載接太多,切換時發生問題,UPS跳電?? 500VA接一組電腦包含喇叭及17吋CRT螢幕 不過後來就沒發生了,還有可能是電池快掛了 經濟許可當然APC online的產品是最好的選擇之一 |