PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 請教三相220V 改接單相問題
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1005843)
|
|---|
請教三相220V 改接單相問題
開關箱內只有 三相三線220v, 要改單相220v。
普累嘎有三條,我接其中兩條 對地電壓110v的到插座。(對地電壓190的沒接) 插座是泠氣機那種有三個洞的(一直、一橫、一圓),插座後面接地點沒接。 請教這樣接正確嗎? 是不是還要從開關箱的接地板上接一條,接插座後面的接地。 要使用之電器為噴水洗車機,上標示為單相220v。 |
三相三線220v, 要改單相220v
隨便接兩條就是220單向了 接一直、一橫 |
引用:
對! 不管如何街都是220v 就算街到接地190 v 也都是220v |
引用:
引用:
嗯,謝謝兩位。 可是我插座後面的接地點沒接可以嗎? 還是插座後面的接地點,要接到開關箱上面的接地銅排? |
引用:
不是 接地就是190v的那一個. 我自己就是街190v那個. 很奇怪吧.要不還會漏110v的電喔! |
引用:
您這個是三相單相 220v / 110v 複合送電, 台電端變壓器接線法通常為 Δ-Δ (三組變壓器) 或是 V-V 接線 ( Δ-Δ 的變形, 使用兩組變壓器).. 三組變壓器: 220 A *-----------* B \ ↙190v↗ / 110 \ D / * / 220 \ / 110 \ / * C 兩組變壓器: ← 220v → A * 190v→ * B \ ↙ / 110v\ D / * / 220v \ / 110v\ / * C 一般除非有大功率要求, 否則多為 v-v 接線居多.. 台電會在其中一組變壓器 A-C 的次級中心抽頭 D 引出一接線並入地 (開關箱接地排), 因此在該組變壓器次級側A-D 與 C-D 可得出單相三線的 220V 與 110 V; 同時還可提供 A-B-C 三相三線 220V.. 因為 D 被接地, 故 B-D 端的電壓為 220V * sin (60) = sqr (220^2-110^2) = 190v, 也就是說以 D (接地) 為參考點, A,B,C 各點電壓為 110V,190V 以及 110V.. 因您要接單相 220v 洗車機, 雖然基本上只要 A-B, B-C, A-C 任選一組即可; 但是因為洗車機會碰到水, 易有感電事故, 機器本體需要被接地 (設備接地), 故需接 A-C 這組, 並將您的接地線接到開關箱接地排, 千萬不要將洗車機地線接到 B (190V) 那一組.. 另外最好在 A-C 端附加漏電斷路器, 在您的 case 中, 漏電斷路器可以只用單相的較便宜.. |
引用:
山寨裡也需要用電喔 :confused: 不是只供躲官兵用的嗎?夠內行 :laugh: :laugh: :laugh: |
好專業的山賊 不知道有沒有被電過 :D
|
我有台灣甲乙電匠兩張執照, 當初只是考好玩的 (沒打算靠這行吃飯), 只報電匠, 不然是可以順便拿乙丙級一試兩證; 也因從沒用它們吃飯過, 所以通通拿去貼壁紙了, 相關的東西也忘得差不多; 不過台灣電匠考試好像後來已經廢止就是了..
若說被高壓電教訓, 我只被 CRT 的高壓電修理過, 沒被電力高壓電 (KV 等級) 電過, 不過有一段時間倒是常常在近距離觀察雷擊就是了....... :ase 心得: 不要期望靠雷擊來打通任督二脈.......... :stupefy: |
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:47 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。