泡麵加蛋 2013-03-19 10:48 PM

請教三相220V 改接單相問題
 
開關箱內只有 三相三線220v, 要改單相220v。

普累嘎有三條,我接其中兩條 對地電壓110v的到插座。(對地電壓190的沒接)
插座是泠氣機那種有三個洞的(一直、一橫、一圓),插座後面接地點沒接。

請教這樣接正確嗎?

是不是還要從開關箱的接地板上接一條,接插座後面的接地。

要使用之電器為噴水洗車機,上標示為單相220v。

ocean002 2013-03-19 11:01 PM

三相三線220v, 要改單相220v
隨便接兩條就是220單向了
接一直、一橫

ALCOHOL 5% 2013-03-19 11:04 PM

引用:
作者泡麵加蛋
開關箱內只有 三相三線220v, 要改單相220v。

普累嘎有三條,我接其中兩條 對地電壓110v的到插座。(對地電壓190的沒接)
插座是泠氣機那種有三個洞的(一直、一橫、一圓),插座後面接地點沒接。

請教這樣接正確嗎?

是不是還要從開關箱的接地板上接一條,接插座後面的接地。

要使er用之電器為噴水洗車機,上標示為單相220v。


對!

不管如何街都是220v
就算街到接地190 v
也都是220v

泡麵加蛋 2013-03-19 11:12 PM

引用:
作者ocean002
三相三線220v, 要改單相220v
隨便接兩條就是220單向了
接一直、一橫


引用:
作者ALCOHOL 5%
對!

不管如何街都是220v
就算街到接地190 v
也都是220v


嗯,謝謝兩位。 可是我插座後面的接地點沒接可以嗎? 還是插座後面的接地點,要接到開關箱上面的接地銅排?

ALCOHOL 5% 2013-03-19 11:25 PM

引用:
作者泡麵加蛋
嗯,謝謝兩位。 可是我插座後面的接地點沒接可以嗎? 還是插座後面的接地點,要接到開關箱上面的接地銅排?


不是
接地就是190v的那一個.

我自己就是街190v那個.
很奇怪吧.要不還會漏110v的電喔!

山賊 2013-03-20 10:25 AM

引用:
作者泡麵加蛋
您這個是三相單相 220v / 110v 複合送電, 台電端變壓器接線法通常為 Δ-Δ (三組變壓器) 或是 V-V 接線 ( Δ-Δ 的變形, 使用兩組變壓器)..

三組變壓器:
        220

 A *-----------* B
    \   ↙190v↗ /
 110 \ D     /
      *     / 220
       \   /
    110 \ /
         *

         C

兩組變壓器:

     ←  220v →

 A *     190v→ * B
    \   ↙     /
 110v\ D     /
      *     / 220v
       \   /
    110v\ /
         *

         C

一般除非有大功率要求, 否則多為 v-v 接線居多..

台電會在其中一組變壓器 A-C 的次級中心抽頭 D 引出一接線並入地 (開關箱接地排), 因此在該組變壓器次級側A-D 與 C-D 可得出單相三線的 220V 與 110 V; 同時還可提供 A-B-C 三相三線 220V..

因為 D 被接地, 故 B-D 端的電壓為 220V * sin (60) = sqr (220^2-110^2) = 190v, 也就是說以 D (接地) 為參考點, A,B,C 各點電壓為 110V,190V 以及 110V..

因您要接單相 220v 洗車機, 雖然基本上只要 A-B, B-C, A-C 任選一組即可; 但是因為洗車機會碰到水, 易有感電事故, 機器本體需要被接地 (設備接地), 故需接 A-C 這組, 並將您的接地線接到開關箱接地排, 千萬不要將洗車機地線接到 B (190V) 那一組..

另外最好在 A-C 端附加漏電斷路器, 在您的 case 中, 漏電斷路器可以只用單相的較便宜..

Wake 2013-03-20 04:17 PM

引用:
作者山賊
山寨裡也需要用電喔 :confused: 不是只供躲官兵用的嗎?夠內行 :laugh: :laugh: :laugh:

+新同學+ 2013-03-20 04:26 PM

好專業的山賊 不知道有沒有被電過 :D

山賊 2013-03-20 07:05 PM

我有台灣甲乙電匠兩張執照, 當初只是考好玩的 (沒打算靠這行吃飯), 只報電匠, 不然是可以順便拿乙丙級一試兩證; 也因從沒用它們吃飯過, 所以通通拿去貼壁紙了, 相關的東西也忘得差不多; 不過台灣電匠考試好像後來已經廢止就是了..

若說被高壓電教訓, 我只被 CRT 的高壓電修理過, 沒被電力高壓電 (KV 等級) 電過, 不過有一段時間倒是常常在近距離觀察雷擊就是了....... :ase

心得: 不要期望靠雷擊來打通任督二脈.......... :stupefy: