性格男人 2004-01-08 11:04 AM

這問題 我並不能 很完整的回答你 因為防突波的方式很多
最簡單的就是過濾掉不正常的波
最複雜的 有重新產生波型

方式很多 要看設計
而一般的抗突波裝置 只是用個篩選器率到突波 過大的突波 就直接斷電

通常avr 會好一點 ..

引用:
Originally posted by adelies
[B]順便問一個問題,想請教各位大大一下:

3. 小弟在 delta (ups) FAQ 網頁有看到一個比較表:
這樣看來 AVR 比突波吸收多了抵抗電壓下陷與電壓過低/過高的狀況,不過假若「僅」以防護突波的角度,是否單獨使用具有突波吸收即可做有效防治 (因為兩種產品有價差)。


adelies 2004-01-08 11:06 AM

一般您提到開關狀況,比較像是突波,這點小弟認為在一般使用,具有突波吸收的產品應該就可以承受,例如上面提到的 belkin 網站就有很齊全的產品線 (僅舉例,小弟沒用過該公司的產品)。;)


至於電壓高低問題,回到上述的問題四,還是很想知道在電源供應器的工作範圍內,是否會有問題。畢竟,假如以剛隨意找到的一個規格 90~135 來看,範圍似乎是蠻大的。至於還有 full range 的產品,是否代表只要落在這個範圍內就沒有問題??? (有個印象,似乎這種電源供應器不管輸入多少會先升壓到一個較高的電壓值,再轉下來) 這點也是小弟很想知道的狀況。:shy:


當然,以上僅是小弟的想法,如果有錯也請包涵。也希望正好對這邊有所瞭解的網友能不吝提供資訊~ :)

性格男人 2004-01-08 11:07 AM

這問題 power 設計時 本身就會考量 這些問題 有的用ic 控制 有的用電容控制
就道理而言 輸入 規格寫 90~135 v 都ok 就代表 電源的 RMS 只要落在 90V~135V,對於該電源供應器本身的線路並無太大影響?
這是對的 因為power 就是有部分工作在做這些事



引用:
Originally posted by adelies


4.最後一個問題,如果說該電源供應器的輸入範圍 90~135,是否代表 AC 電源的 RMS 只要落在 90V~135V,對於該電源供應器本身的線路並無太大影響?

性格男人 2004-01-08 11:22 AM

我知道你想說的 對很多power 而言
90 - 240 都是可接受的範圍 很多power 都可以切換110 或220
這樣聽來 穩定電壓的意義就不大 我知道你想表達這點

我本來也是這樣想 可我兩年燒掉四個power 買avr 後 一年都沒燒掉一個
我才開始探討 這問題

其真正原因我並不了解 但我"猜測"
大部分的power 損毀 大部分時間都是在 關機後馬上重開
就我的經驗power 燒掉 大多數都是 開機關機 跳電 打雷 等 有其他狀況而燒毀
很少無原無故燒毀
而我的經驗是 會燒毀 一般市面 的power 都會燒毀 不光光是隨機殼付的
其差異在於燒毀的程度不同
而我的發現是 通常機殼會電人的 power 燒毀機會越高

好玩的事 當我接上avr 之後 此一情形就沒發生過
就理論上 我除了認為是因為 avr 的防突波 較強外
我也不知道真正的原因


引用:
adelies 2004-01-08 12:34 PM

引用:
Originally posted by 性格男人
我知道你想說的 對很多power 而言
90 - 240 都是可接受的範圍 很多power 都可以切換110 或220
這樣聽來 穩定電壓的意義就不大 我知道你想表達這點 (以下恕刪)


小弟會這樣問,是因為現在很多 active pfc 的電源供應器可以接受的範圍是連續性的 full range,例如 90~264 Vac / 47~63Hz,這個範圍又比之前得來的更大。

之前也有人問過如果是這種 AFPC Full Range 的電源供應器,是否在標示的輸入電壓範圍內都沒有有問題。不過這個部分小弟也不清楚,所以借版面一問。


對突波的處理,AVR vs. 突波吸收器,小弟覺得如果在同一個設計等級上衡量,應該是差不多。前者 (AVR) 目標應該是電壓穩定功能,突波防制算是隨之附帶。而如果該電源供應器的輸入電壓容許範圍很大 (例如完全 full range 的款式),是否 AVR 穩壓的重要性會降低? 這點不清楚,也是小弟目前持保留態度的原因。:)


至於電源供應器的問題,或許個人的想法與您相左。不過小弟覺得,其實消費者希望買到較好水準的電源供應器,雜誌、媒體關於這邊的報導越多、越詳細,也比較不會有劣幣驅逐良幣的狀況,比較不會感嘆廠商為何總把好貨送出國的狀況... :agree:

oLDNa 2004-01-08 12:49 PM

我房間內有台小冰箱與主機共用一個插座
只要冰箱馬達一運轉
待機狀態下的電腦就會被喚醒
power 是台達 300W
三年前買 1650 於順發

加了個 2% 誤差的 AVR
冰箱 or 冷氣機的運轉不再會對我造成困擾
有時大樓供電不穩
日光燈瞬間滅了一下
房內的電腦依然正常運作
但沒過 AVR 的 PC 就關機了

有需要就買個 AVR
比 online UPS 便宜多了

當然若覺得沒啥差別
大多數 PC 使用者也沒太多問題
還是能很快樂使用電腦完成他的工作

性格男人 2004-01-08 12:51 PM

基本上 power 對這樣範圍的電壓都能接受
power功用 很像消化器官 把ac 轉換成 dc 供系統用
如果規格 定義90~264 通用 那就代表 這範圍的電壓都可接受
但要強調的是 電壓不穩 在這裡指的是電壓高低起伏不定
而90~264 是代表 台灣的110 V 或日本 100 V 都可以用
所以當電壓不穩 對power來說 並不是正常的
對power的傷害一定有 而穩壓 就是將電壓 控制在110V (以台灣為例)
以減少對電子零件的傷害

而我的經驗是 電壓穩定 則電腦當機 power燒毀的比率
比電壓不穩 來的小

而其中power的好壞 所佔的比例並不高

再者我要說說一些人的觀念 再的好power 也受不了一直串接
我就看過 或自己本身的經驗
一個12v 的接頭 接風扇 在串接到硬碟 光碟 等

導致系統不穩 因為串聯太多週邊的關係 這時在來說 power 濫
我的經驗是 一個接頭只接一個週邊 或風扇 例如 一個power 只有四個12v的接頭
就只接四個用到12v接頭的周邊 如硬碟等 大多數都不會有問題 就連隨機付的power也一樣

但我看過很多包含我自己 因為線不夠長 或方便 直接先接風扇 在接硬碟
也許power好壞就差在這 好一點的 受的了 濫一點的 當機 不然就直接燒毀

這些都是使用不當
說實話 使用的當 隨機付的power 就夠用了
使用不當 在好的power 一樣掛掉


引用:
adelies 2004-01-08 01:17 PM

引用:
Originally posted by 性格男人
基本上 power 對這樣範圍的電壓都能接受
power工具 很消化器官 把ac 轉換成 dc 供系統用
如果規格 定義90~264 通用 那就代表 這範圍的電壓都可接受
但要強調的是 電壓不穩 是電壓高低起伏 不定
而90~264 是代表 台灣的110 V 或日本 100 都可以用
所以當電壓不穩 對power來說 並不是正常的
對power的傷害一定有 而穩壓 就是將電壓 控制在110V (以台灣為例)
以減少對電子零件的傷害

而我的經驗是 電壓穩定 則電腦當機 燒毀的比率 比電壓不穩 經由power轉換來的小



AC 本身就已經是一個動態變化的東西,大家看到數字也僅是相對均值。如果使用環境的市電真的不好,那當然直接解決需要穩壓的問題。


感覺一開始,似乎是討論的重點在突波,所以小弟也僅針對突波來討論。如果說要討論家中的電壓會跳來跳去導致的電力問題,那大概所有人都會建議直接購買穩壓或有穩壓功能的產品。


個人認為針對自己需要來添購產品即可,像小弟的使用環境電壓尚稱穩定 (以提到的電壓會變動的問題來看),所以個人尚不考慮 AVR,如果有需求,反而可能會考慮 UPS (也不一定會買 on-line 款式)。反之,如果家中電壓不穩,那大概不會有人說不要穩壓。需求不同,選擇不同。 :)

性格男人 2004-01-08 01:31 PM

恩 這應該分兩部分
一部分是說 power 好 好在哪
一部分是說 power會死 死在哪

就一般人來說 power 的好在於dc
的輸出夠不夠穩 但事實上 家用的要求並不嚴苛
+-10%都可以接受 所以一般機殼付的power都免強可以達到這個效果
所以我並不建議花太多錢買好的power (僅就可以用這方面 不包含省電 安全等方面)

再就另一方面看
一般的power "我認為"都是死在 突波
而事實上 就學理來說 應該是接地才是 最好的解決之道
但是 如果不能接地 則avr 有一樣的效果 畢竟有avr 時
突波是第一個是被avr 處理掉 (一般簡易的防突波 沒接地一樣什麼效果)

我以為 在沒有接地或電壓不穩的情況下 power 都有機會燒掉 而其原因並不是 power好不好的問題 好不好 在特定的情形下 一樣燒毀
而avr 可以避免這樣的情形

所以我建議買avr 是因為 就長遠來看 投資avr 比投資好 power 值得
而且不只主機可以用 螢幕也可以用
加上 換power avr還是能用

所以我推avr


引用:
2201612 2004-01-08 01:50 PM

引用:
樓主的觀念實在有問題乎?!
我前面就說過了,
AVR是負責處理AC方面的
PSU是將AC轉成DC給電腦用
假設樓主買到一顆極品AVR,輸出AC波形是美到不行的弦波!
但用到一顆鳥PSU,
不要忘記了,
PC的負載量也是會變動的(跟會跳動的市電一樣)
一顆爛的PSU除了輸出波形爛的可以,
當負載變化時不能穩定提供負載所需,而有其劇烈的”負載效應”!
AVR再怎麼神也不能跳到PSU的負載端幫忙處理!
兩種東西處理的範疇決然不同!
PC又不是像燈泡,負載變動極小,
開機時&待機時&跑重載&上網聽音樂看電影時&…etc
負載不停的變化,天下沒有白吃的午飯!
樓主要生存別人也要生存,製造那些爛PSU的更要生存!
會用什麼料可想而知,更不用說什麼品質可說了!
AVR&PSU兩者處理的東西是不一樣的!
AVR再怎麼神,也不會跳過PSU來改善DC輸出!


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是03:13 PM.