wenyue 2001-10-08 11:18 PM

引用:
Originally posted by wbr
wenyue兄的顧慮大概是怕低壓閥片受不了壓力而毀損其實不用擔心吧因為小弟建議使用5釐5的毛細管並長達3米的原因就是為了保護低壓閥片
不建議使用溫控開關法的原因就是如果使用溫控開關將造成壓縮機啟動頻繁
ps:如同wenyue兄之建議使用高低壓表觀測以策安全
wenyue兄莫利爾線圖恐怕一般人看不懂吧
以上如有錯誤請各位大哥不吝指正


呃..討論討論..教學相長..指正是不敢 ;)
"莫利爾線圖恐怕一般人看不懂" 可能...應該會很多人看不懂那一堆亂七八糟的曲線
還有一個大問題就是電慈閥的耐壓問題..高壓端大約在 220 psi 左右 以 R22 來說
R134a 我就忘了多高了
如果電磁閥耐壓不夠....這恐怕非常的危險一個暴裂..後果堪慮
要是我....大概會弄個大一點的 110 -> 12 V 穩壓
用個電子式的致冷器..還來的安全多了:D

jensen 2001-10-09 06:35 AM

E.J兄
請問一下
你的除濕機功率是幾瓦???
3Q3Q

E.J 2001-10-09 08:33 AM

wenyue兄:莫尼爾線圖可以貼來參考看看嗎!?
除濕機是240W...
原先冷煤量:140g(上面寫的)
我目前可能會先試試溫控開關,因為我需要的水溫>20度...
這個溫度壓縮機應該不會常常啟閉....草草估計3L的水,啟閉時間差可能3~5分鐘之間...
這樣可以比長時運轉省電些....
如果實測不盡理想...我會進一步作類似wbr兄建議的改造...

E.J 2001-10-09 08:52 AM

要用致冷器....4x4必須至少3顆....(其實還不太夠用....CPU一直滿載的話)
4x4 T.E x3...耗電量可就跟除濕機差不多了....熱端熱量也是驚人...
而且也需要溫控...因為待機時溫度會狂降ㄛ!!
我有空會再作一組3致冷器的冷排........敬請期待...
唉~PC冷凍空調...真是好玩說...

wbr 2001-10-10 06:27 PM

R12和R134a的冷煤小電磁閥都可以承受其壓力
R22的冷煤就要用較大的電磁閥了(3分的那種)
因為除濕機那種小系統大多用R12或R134a的冷煤
小弟以前曾經做過所以應該沒問題
R134a的高壓比R12稍高一些而已
PS:焊接時要注意電磁閥本體要用濕布包裹以免燒壞內部針孔座