引用:
呃..討論討論..教學相長..指正是不敢 ;) "莫利爾線圖恐怕一般人看不懂" 可能...應該會很多人看不懂那一堆亂七八糟的曲線 還有一個大問題就是電慈閥的耐壓問題..高壓端大約在 220 psi 左右 以 R22 來說 R134a 我就忘了多高了 如果電磁閥耐壓不夠....這恐怕非常的危險一個暴裂..後果堪慮 要是我....大概會弄個大一點的 110 -> 12 V 穩壓 用個電子式的致冷器..還來的安全多了:D |
E.J兄
請問一下 你的除濕機功率是幾瓦??? 3Q3Q |
wenyue兄:莫尼爾線圖可以貼來參考看看嗎!?
除濕機是240W... 原先冷煤量:140g(上面寫的) 我目前可能會先試試溫控開關,因為我需要的水溫>20度... 這個溫度壓縮機應該不會常常啟閉....草草估計3L的水,啟閉時間差可能3~5分鐘之間... 這樣可以比長時運轉省電些.... 如果實測不盡理想...我會進一步作類似wbr兄建議的改造... |
要用致冷器....4x4必須至少3顆....(其實還不太夠用....CPU一直滿載的話)
4x4 T.E x3...耗電量可就跟除濕機差不多了....熱端熱量也是驚人... 而且也需要溫控...因為待機時溫度會狂降ㄛ!! 我有空會再作一組3致冷器的冷排........敬請期待... 唉~PC冷凍空調...真是好玩說... |
R12和R134a的冷煤小電磁閥都可以承受其壓力
R22的冷煤就要用較大的電磁閥了(3分的那種) 因為除濕機那種小系統大多用R12或R134a的冷煤 小弟以前曾經做過所以應該沒問題 R134a的高壓比R12稍高一些而已 PS:焊接時要注意電磁閥本體要用濕布包裹以免燒壞內部針孔座 |