jiunnn 2002-02-24 05:41 AM

引用:
Originally posted by cyc1978 請問一下 jiunnn 大大, 能不能再詳細點解說如此接地的問題何在呢?如果真的這樣接, 對電器會有什麼影響呢?我的電腦由於環境使然, 用這種方法接地有好幾年了

我先丟一張.gif動畫上來,再來說明好了!
參考參考

jiunnn 2002-02-24 06:27 AM

沒有帳號的人可以看下圖:

圖一:
假設你的電腦沒有做好接地,則因等效電容電抗的關係,會在金屬外殼產生感應電壓約為外加電壓的一半,所以大電壓的電器,若沒做好接地處理,真得會出人命。

圖二:
只利用市電AC110V的地線來作為接地,此時因為台電的接地點與你家的大地地電位不同,所以會有少許的電位差,但此電壓很低,所以不至於會對人體造成影響;但是,卻會因為形成一個外殼的接地迴路,使得感應出的AC55V電壓電流從外殼洩放到配線的地線,造成漏電流,不僅危險,若電腦電源供應器的絕緣耐壓設計不良,則會出問題。另外,若你家的總配線箱有裝漏電檢知器的話,則有時就會出現漏電檢知的警報。最明顯的就是當你把第四台的天線接到電腦內的選台器時,一定會跳電,因為此時在你的電腦外殼存在三種互相作用的地電位,「配線的地電位」、「你家的大地地電位」、「第四台的天線地電位」。造成更大的漏電流。

圖三:
因為台灣的配電規範,並沒有強制一定要做接地的處理,除非是你自己設計的房子,要不然是不會有接地線的,既然無法改變,那只好自行變通一下了,在不改變室內的裝潢前提下,將電腦或電器的金屬外殼連接到一般牆壁插座的金屬配電分配盒的螺絲上,因為此金屬盒並沒有與任何電路連接,是單獨絕緣的。就會有一些接地的效果,但不是很好,所以我的做法是加一點點油在金屬配電盒與混凝土之間,增加導電的效率。如此一來,外殼感應的AC55V電壓就有洩放到大地的路徑了,而且沒有與任何電路接觸,所以也沒有漏電流的問題。

雖然圖三的方式不見得很理想,但我也找不到其他更佳的解法了!

若有什麼疑問或疑慮?歡迎大家一起來討論。

參考參考

cyc1978 2002-02-24 12:13 PM

原來如此! 非常感謝 jiunnn 大大所做的詳盡圖文說明! 感謝再感謝! :)

再請問一下,
接地的效果有沒有出來, 要怎麼量呢?
我雖然會操作三用電表, 但是要量哪, 怎麼看, 卻沒什麼概念...:o

jiunnn 2002-02-24 08:36 PM

引用:
Originally posted by cyc1978 原來如此! 非常感謝 jiunnn 大大所做的詳盡圖文說明! 感謝再感謝!再請問一下,接地的效果有沒有出來, 要怎麼量呢?我雖然會操作三用電表, 但是要量哪, 怎麼看, 卻沒什麼概念...

嗨!
其實接地好不好,用三用電表(用AC檔量)是量不準的,若用高輸入阻抗的數位電表(也是AC檔量)則還可以參考參考;要用專用的高壓高阻抗電表(真的名字一時想不起來,老了)測才行。
用一般電表的AC檔量的時候,一端接在有金屬管路的地方,例如鍍鋅的金屬水管或水龍頭,另一端則量電器的金屬外殼。
其實我的做法是拿一根驗電起子,赤腳站在地板上,直接去接觸電器的金屬外殼,接地沒做好的話,驗電起子燈就亮了。有接的話,就不會亮了,也不會電人了!
參考參考


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:33 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。