FlyNews 2004-08-05 05:53 PM

引用:
作者SKAP
G與N相接非常危險...
真的不能這樣接嗎?其他方法都很麻煩的樣子...= =|||

市面上的7~800元防電磁波的延長線,也是這樣接...
從插座就解決,是比較便宜的方式,而且延長線更容易被人動來動去。
3孔220V冷氣從配電盤拉出專線的地線,也是接水線,
靜幅寶 http://www.102.com.tw/ 也是以水線當地線,
但靜幅寶有IC偵測,可自動判斷水火線,若水線出問題則有保護功能。

flowofsoul 2004-08-05 06:46 PM

引用:
作者thl160
之前看過大大們的討論,如何找火線與水線
[把三用電錶的一端觸電線另一端觸地板,如有電壓為火線;沒有電壓為地線]
小弟就是用這方法找出火線是插在插座孔較短的那端(長度較短應該是接火線嗎?)
水線插在插座孔較長的那端(這樣對吧)
另外看配電箱的地線就鎖在配電箱的鐵箱上
應該是借由地面的導電方式吧
所以插座的地線就直接鎖在鎖插座的鐵盒上
應該可以導電到配電箱的地線吧
在未接上power 時直接量插座的插孔
都沒有錯,水線跟地線沒有電壓
但是接上 power 以後,機殼跟地面就是有電壓(不開機也一樣)
量電壓的方式是把三用電錶的指針撥到AC220V
一端觸機殼另一端觸地板
這到底是那裡出錯
不過倒是不會電人,可能電流很小
之前未改插座時,有時後都會被電到


台灣只有這幾年新蓋的建築有接地樁喔,以前的都沒有,所以才要把地線接水線呀。如果是老建築的話,接地線根本沒用。

FlyNews 2004-08-07 02:11 AM

引用:
作者thl160
後來又想到了! 應該不是主機板沒裝好的問題.
可能是因為水火線反插後一樣無法解決機殼漏電,
這時只有靠第三腳接地解決了,
而接地後,用三用電錶一端觸機殼另一端觸地板,也等同接地電位。
所以用電錶測到的是接地所導掉的電壓。

如果是用驗電起子測,則應該不會亮,因為"人"的阻抗較高。

但如果第三腳是接到水線的話,水線電位比鐵蓋低時,
可能就會測不出機殼->地板的電壓了!

電壓就像河流,只會往比較低且可容納更多水的地方流動。

flowofsoul 2004-08-07 02:16 AM

引用:
作者SUGO0625
對的將那條黑黑的小線直接接在機殼....
就ok了..


現在才看到XD,謝謝您喔 :D

okbaby 2005-04-13 07:49 PM

3QQ~推推~感謝大大

xmansean 2005-06-17 12:17 AM

oh yeah,把家裡的三孔插座拔下來之後發現,地線沒接==
好樣的水電工
搞定後,舒服多了~

Briad 2005-06-18 01:10 AM

引用:
作者FlyNews
解決電腦漏電,有幾種方法!

A. 0元搞定法!插頭反插,無解的話,可用B,C法..

B. 40元搞定法! 用3轉2轉接頭(20元)+驗電筆(20元),
把水火線搞對邊之後,再把轉接頭的第三孔金屬圈另外拉到電線接到室內鋁門窗。
缺點: 拉的電線會有點礙眼,插頭轉個方向水火線一樣會搞錯邊

C. 50~80元搞定法! 花60元換個3孔H型插座+ 20元的驗電筆,把牆壁插座將地線接到水線。
缺點: 地線接水線多少還是有風險,但一般家裡拉220V給冷氣用的線,地線端也是接水線。
------------------------
3孔H型2插座60元(含外殼)是在五金大賣場買的,(不必跑到3C賣場或電料行啦!)
雖然有兩個插座,但兩個插座的是互通的。
就只要牆壁孔裡有兩條電線,水/火/地線各接一個即可。

若只買1個不含殼的三孔插座,只要30元。因2個也是60元,所以就買2插座含外殼的了!
如果牆壁孔裡有四條電線,要裝2個插座,就要買1個30元的三孔插座2個。
--...



請問那條水藍色線,接地跟水線的那條,要線徑多粗?哪裡能買?
另外我買到的3孔插座是 一個插座有火線、水線、兩條接地線,共四個插孔,共2個插座,橋壁有4條線,兩條火線,兩條水線,請問要怎麼接比較適當?

ALI88 2005-06-18 08:10 AM

之前也有教過人反插插頭,結果他粉生氣滴說:電滴更厲害了咧!

FlyNews 2005-06-18 10:26 AM

引用:
作者Briad
請問那條水藍色線,接地跟水線的那條,要線徑多粗?哪裡能買?
另外我買到的3孔插座是 一個插座有火線、水線、兩條接地線,共四個插孔,共2個插座,橋壁有4條線,兩條火線,兩條水線,請問要怎麼接比較適當?

2插頭的插座,不太可能只有一個火線、水線孔可接吧?
2插頭的應該是水/火/地線的孔各2個,共六個孔。加上退出電線的3個槽,共9個孔。
該不會把起子插進插槽可退出電線的孔,當成水/火線孔了?(仔細看一下圖上的黃字部份)

如果牆壁裡有火/水線各兩條,共四條, 則是每條水線各一個水線孔,共2個,
火線接火線孔2個,這樣就可以並聯,電壓不變。
(後來想到,如果2插座是單獨分開的,用四條電線,一般都要各自接好水/火線後,再一條短電線把兩個插座的水線再接上水線,火線接火線,並聯過去)

至於電線要多粗,就只要看你牆壁裡的電線多粗就知道了,
因為只要短短不到10公分,太長了還嫌麻煩,顏色無所謂,一般是用撿剩下的,

Briad 2005-06-18 01:33 PM

引用:
作者FlyNews
我的插座是分開的,附上圖片