thl160 2004-08-05 12:09 AM

FlyNews 大
目前我是買3孔2插座回來自己裝
火線是插在插座孔較短的那端
水線插在插座孔較長的那端
圓形的地線是自己接一條線鎖在強上的鐵蓋上
不知這樣可不可以
試一下 海韻 400W(PFC) 偉訓 475W & 300W 情形都是:
用手摸機殼是不會電人
不過用三用電錶一端觸機殼另一端觸地板
還是有57V 的交流電
不知這樣正常嗎?安全嗎?

LSI狼 2004-08-05 01:05 PM

其實接地線(E)跟中性線(N,但一般都稱為水線)來說是不同的,也建議不要直接接一起,要解決接地線問題,可以找找配電箱中,一定會有地線端子板,將地線固定在上。也有另一方法,就是選擇金屬水管,但不可以選瓦斯管,也不要選電話線接地線,因為通常雷擊擊中電話線機率也相當高。

adelies 2004-08-05 01:22 PM

引用:
作者thl160
FlyNews 大
可能還是檢查一下該插座孔的水線與中性線(水線) 的位置是否相反,因為很多兩孔插座事實上接反的。照理說若您機殼與地之間電位有差異,應該有會被電到的危險。

JasonCTW 2004-08-05 01:41 PM

請直接把G接到牆壁插座外殼螺絲上即可G與N相接非常危險

Kola168 2004-08-05 01:55 PM

小弟是把G 地線接到外面鋁門窗上~再用數位三用電錶量測地線和水線電壓! 約在0.1V左右!

Kola168 2004-08-05 02:10 PM

引用:
作者JasonCTW
請直接把G接到牆壁插座外殼螺絲上即可G與N相接非常危險

這我試過把地線接在插座外殼,再用電錶量火線和地線才54V(我猜電阻很大)才改用到鋁門窗!^^

SKAP 2004-08-05 02:15 PM

G與N相接非常危險...

真的不能這樣接嗎?其他方法都很麻煩的樣子...= =|||

SUGO0625 2004-08-05 03:32 PM

引用:
作者flowofsoul
再請教您一個問題,我有買COOLERMASTER的ATA排線,上面有接地線,那是直接接到機殼上就好嗎?感謝您的回答。


對的將那條黑黑的小線直接接在機殼....
就ok了..

thl160 2004-08-05 04:44 PM

引用:
作者adelies
可能還是檢查一下該插座孔的水線與中性線(水線) 的位置是否相反,因為很多兩孔插座事實上接反的。照理說若您機殼與地之間電位有差異,應該有會被電到的危險。


之前看過大大們的討論,如何找火線與水線
[把三用電錶的一端觸電線另一端觸地板,如有電壓為火線;沒有電壓為地線]
小弟就是用這方法找出火線是插在插座孔較短的那端(長度較短應該是接火線嗎?)
水線插在插座孔較長的那端(這樣對吧)
另外看配電箱的地線就鎖在配電箱的鐵箱上
應該是借由地面的導電方式吧
所以插座的地線就直接鎖在鎖插座的鐵盒上
應該可以導電到配電箱的地線吧
在未接上power 時直接量插座的插孔
都沒有錯,水線跟地線沒有電壓
但是接上 power 以後,機殼跟地面就是有電壓(不開機也一樣)
量電壓的方式是把三用電錶的指針撥到AC220V
一端觸機殼另一端觸地板
這到底是那裡出錯
不過倒是不會電人,可能電流很小
之前未改插座時,有時後都會被電到

FlyNews 2004-08-05 05:44 PM

引用:
作者thl160
牆上的鐵蓋,因為與"大地"的接觸面積不夠大,所以電位也不是很低,
基本上,至少可以把低頻幅射導掉,

但把地線接到鐵蓋上之後,卻還有57V 的交流電...似乎有問題,
如果水/火線已正確了,那可能是主機板什麼墊片沒有裝去...


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是10:23 AM.