change88 2018-06-25 08:27 PM

引用:
作者dennisjain
抱歉是我沒說清楚 :cry:
我的意思是我的ups就是狼大開箱的那一台 :p
如果去店家買是不是看到有掛湯淺小招牌的就可以進去問啊 :D
.....

湯淺各縣市銷售據點
http://www.yuasa.com.tw/stronghold.php?lang=

LSI狼 2018-06-26 12:53 PM

引用:
作者dennisjain
抱歉是我沒說清楚 :cry:
我的意思是我的ups就是狼大開箱的那一台 :p
如果去店家買是不是看到有掛湯淺小招牌的就可以進去問啊 :D
小弟只有買過乾電池 :laugh: 沒買過這種的所以說想請教一下
所以請狼大推薦一下REW系列的電池感恩 :shy:


相當遺憾的,YUASA REW沒有這款SMT1000TW所使用的電池CSB GP 12120規格(151x98x94),只有RE12-12可以選(設計壽命5-7年)

RE與REW差在REW屬於高率放電款,電能單位採用W/cell取代Ah

dennisjain 2018-06-26 03:30 PM

引用:
作者LSI狼
相當遺憾的,YUASA REW沒有這款SMT1000TW所使用的電池CSB GP 12120規格(151x98x94),只有RE12-12可以選(設計壽命5-7年)

RE與REW差在REW屬於高率放電款,電能單位採用W/cell取代Ah


感謝狼大跟change88大的回應 :yeah: 來去找電池 :cool:

adearlover 2018-07-10 06:35 PM

公司有採購兩台Smart-UPS 1500 都有安裝網管卡方便從遠端監控與設定alert通知

目前看到有一台的輸入電壓是正常的,但輸出電壓都一直維持在高檔位,雖然說還在負載的忍受範圍內,
但在正常下,當輸入電壓在設定的上下限之內(預設106-127),未觸發升降壓的話,輸出電壓不都跟輸入電壓是一樣的嗎?這是可能哪邊出問題了呢?:confused:


異常的UPS


正常的UPS

LSI狼 2018-07-11 12:12 AM

引用:
作者adearlover
https://i.imgur.com/TXpOUYc.jpg

正常的UPS
https://i.imgur.com/YCDbX7J.jpg


應該是內部AVR動作中的緣故,此時面板應該會多顯示一個AVR,可以嘗試調整電壓敏感度看看