f91mk2 2004-01-09 10:03 PM

結論:兩者都很重要~~
:D:D

Electroe 2004-01-09 10:20 PM

插一個問題:

前兩天家中的電壓不穩,電燈閃了一下,IP分享器、小白龜、答錄機都重開,但是為何電腦沒事?那時候在下載檔案,只有顯示區域網路連線中斷。:confused:
電腦沒有接AVR, UPS,PSU是Aopen 330W,有誰能告訴我嗎?

vg180 2004-01-09 10:25 PM

引用:
Originally posted by ronbaby
我想樓主和adelies大大的話都很有道理的
讓我知道了不少(對於我這個常常搬家的人很有用的)
買不起ups 可考慮avr +power
買不起on line ups 可avr +offline+power 也不錯丫
大家都想讓自己的電腦環境更好囉
我想樓主的意思應該只是要告訴大家有這樣的資訊
相信大家都不想看己的電腦出現問題丫 對不對呢??

裝了就算真的沒有用(比喻而己), 爽度大增丫.有問題都不會先懷疑power
要不要用就看你自己囉
共勉之
最後還是要感謝大大提供資訊讓大家討論我才可以學到更多
感謝
ps:兩位大大有無好的avr 及ups 可以介紹丫
蠻有興趣的目前家中的off-line ups 掛點



ronbaby大,其實AVR沒有特別的品牌(就小弟知道),只有多少VA的分別,

你的周邊如果比較多可以考慮買1000VA(或以上),以1000VA來說

在光華商場大約都在1500~1700左右,不過,也有特殊的情況,

小弟第一次去買的時候,問到一家電子材行(在國際電子地下二樓),

他說他的穩壓器要3XXX,據他說他的穩壓器有整波的功能,一千多的沒有這個功能

後來因為預算問題,所以買了比較便宜的,提出這點給您做個參考

對了,假如您會使用三用電表的話,可以先量量看供電穩不穩再決定要不要買,

倒不一定得花這個錢

FlyNews 2004-01-09 11:20 PM

引用:
Originally posted by Electroe
插一個問題:

前兩天家中的電壓不穩,電燈閃了一下,IP分享器、小白龜、答錄機都重開,但是為何電腦沒事?那時候在下載檔案,只有顯示區域網路連線中斷。:confused:
電腦沒有接AVR, UPS,PSU是Aopen 330W,有誰能告訴我嗎?

因為PSU裡有幾棵大電容,如果Power電源沒接好地,機殼會電人的話,
在拔掉電源線之後還是會繼續電人,直到放電完畢為止。 :D :D

也就是PSU也有延遲斷電的功能,這要看規格是寫多少ms。

而電腦繼續供電後復電,不代表Power所提供的直流電壓還在規範之內。
所以,有些人電腦沒事,Power也沒事,但硬碟掛掉...
就看電腦裡哪個東東比較衰,就會先掛了!:D :D

goalie123 2004-01-09 11:30 PM

用爛的power,就算突波保護器再強還是會燒的吧
tom老大的電腦就是一個例子:
http://www.big5.tomshardware.com/co...1015/index.html

adelies 2004-01-09 11:37 PM

引用:
http://www.oc.com.tw/article/0307/r...cle.asp?id=1635
引用:
2、Timing Test時序測試

  分為三個部分,包括P.G/P.F信號(Power Good/Power Fail)測試、Rise Time上升時間測試、Hold-up Time保持時間測試,Rise Time上升時間測試主要顯示了電源開機電壓從0到正常穩定供應的時間,時間當然是越快越好;Hold-up Time保持時間測試則是當電力系統供應不穩時,可以持續運作的時間,當然保持時間是越長越好。


所以,短暫的電力不足如果您造成電源供應器不能正常工作,那大概這個電源供應器根本不能符合要求... :)


如果對中文的說明有所疑慮,也可以參考正式 ATX 1.3 版官方文件:
http://www.formfactors.org/develope...TX12V_1_3dg.pdf
引用:
3.2.11. Voltage Hold-up Time
The power supply should maintain output regulation per Section 3.2.1 despite a loss of input power at the low-end nominal range—115 VAC / 57 Hz or 230 VAC / 47 Hz—at maximum continuous output load as applicable for a minimum of 17 ms.



如果電源供應器的規格裡面比較詳細,會列出這個數據,如「Holdup Time >17mS @ Max. Load, Nominal Line」(舉例)。 :)

Electroe 2004-01-09 11:41 PM

引用:
Originally posted by FlyNews
謝謝FlyNews同學,就是因為有那幾個大電容所以電腦沒有重開,但是不能保證電流供電穩定,了解。 ;)

FlyNews 2004-01-09 11:56 PM

引用:
其實也可以買在線互動式的UPS,(具有穩壓功能的off-line UPS)
廠商早就幫你想好啦! 500~650VA的在線互動式UPS,大約1.5千~1.9千左右吧!
雖然沒提供正弦波,AVR也沒單獨的AVR那麼穩,但應該可以把電壓控制在PSU可承受的範圍內。

因為你有用off-line ups,對於電壓降低到85~90V以下時,應該會自動切換到電池供電。
所以,你的Power因電壓低陷再回復市電的掛點機率,應該可以少掉一些。
也就是...你的Power應該還沒掛點吧? :D:D:D

但也要看Power的規格,隨機附的Power沒規格,能否承夠90~132V也很難說,
搞不好隨機附的Power只能夠承受95~125V,因為不附規格,所以只能用猜的。
這時如果Offline-UPS是85~130V,且沒有AVR的話,隨機附的Power可能會無法承受Offline-UPS輸出的電壓。

這時就要買在線互動式的UPS或AVR了!

至於有瑕玼或真的是爛的Power掛點,用什麼AVR也沒用。

adelies 2004-01-10 12:15 AM

引用:
Originally posted by Electroe
謝謝FlyNews同學,就是因為有那幾個大電容所以電腦沒有重開,但是不能保證電流供電穩定,了解。 ;)


若電源供應器符合歸範,應該最起碼 17ms 以內的電力不足對他是不能有影響。

不過如果使用場所的電力系統經常性的出問題,則建議不能單獨仰賴這個規範。:)

如果您對上述的 17ms 是否足夠有所疑慮,可參考 ups 對於切換時間的說明:
APC: http://www.apcc.com.cn/pls/apcc/pk_...c_notetype=0007
Microsoft: http://www.microsoft.com/taiwan/msc...UPS/Default.htm

:)

FlyNews 2004-01-10 12:30 AM

引用:
Originally posted by adelies
「Hold-up Time保持時間測試則是當電力系統供應不穩時,可以持續運作的時間,當然保持時間是越長越好。」
--->只說持續運作時間,但沒說Hold-up Time -> 復電後,能否持續穩定供應直流電壓。

我對這Holdup Time(保持時間)測試就有點好奇說..
是PSU測試結果比較慘一項,大多是太短、無數據...但也有幾個是Pass的,

但在一般家庭常見到電壓低陷後復電,
Holdup Time->復電的期間,能否持續提供"穩定"的直流電壓。
這才是最傷周邊的, 似乎就沒有測試數據了!


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:00 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。