yucf 2014-03-20 08:13 AM

引用:
作者type100
以我一個消費者角度
我比較好奇,這樣要出多少種線材來符合市售的電子產品
已達到設計目的減少攜帶充電裝置的目的

比如出國旅遊攜帶NIKON DSLR電池座充一台、SONY NEX電池座充一台、IPHONE一台、LG手機一台、PHILIPS電動刮鬍刀一台、TOSHIBA筆電一台

這些裝置所需電壓都不盡相同,麻煩是裝置本身的插頭也都不同
而我購買這些電子產品就已經免費取得這些裝置的充電器
這個設計要怎麼讓我取得足夠適用這項裝置的線材
並願意額外購買這些線材,比如價格
而且有些裝置是無法額外接線的,比如數位相機的電池座充

還有我想這個產品應該不宜使用轉接頭吧
不然不小心把筆電的19V線轉接到USB插入手機就...


消費者...只須將廠商提供的直流電源線,直接插入直流供電座就可以了....

yucf 2014-03-20 08:19 AM

引用:
作者天屎~加百列
不清楚您所謂壓差是什麼

不可否認的是會與變壓器圈數比有關 也會與線的長度有關

不過您還是沒有回答您的整體效率是多少 這不是秘密 只是基本的結果
美國某G網路公司用的65W Charger 目前效率是89% @50% Load

現代切換式(Switching)電源供應器 主要的影響應該來自於切換損失(Switching loss)跟傳導損失(Conduction loss)

90W以下的外接式電源(Adapter/Charger)主要線路架構仍是Flyback

市場上及法規對於效率要求除了一般的10%~100% Load外 也有對無載功耗的要求
歐規Eup Lot #及Energy Star V2對PC/External PSU (Adapter/Charger)就有明確的無載功耗要求

目前小弟這邊500W以上單組AC-DC可以輕鬆做到>96%沒有問題

您還是沒有回答您的設計比起USB PD有那些優勢 及您的整體轉換效率有多好

比專利數目沒有意義

坐我後面的老先生是水果公司指定的電源工程師
手上最少有...


直流供電系統的電力源...AC,蓄電池,自然能源...不知你指的效率是那一種?

你開專欄來討論...我可述說部份研發經歷

天屎~加百列 2014-03-20 08:25 AM

引用:
作者yucf
轉換壓差...電源是12V轉換成5V的效率比轉換9V的效率差...

這我知道

我問的效率是從AC端到DC輸出的整體效率 例如AC-DC 19V的效率
您的設備必須先將現有的AC Utility power source 轉換成DC
否則DC怎麼憑空產生?

如果您是想將這東西商品化 又想自己當老闆不想與大企業合作
可以試試群眾募資 讓消費者直接對您的設計做評價 並取得資金
不知您有無聽過kickstarter
https://www.kickstarter.com/
indiegogo
http://www.indiegogo.com/

yucf 2014-03-20 08:55 AM

引用:
作者天屎~加百列
這我知道

如何架設你家的萬用直流供電系統?...你知道嗎?...假如你是由蓄電池為電力源,就具備不斷電功能...如果是多種電力源,就必須搭配直流配電板...這些都是未公開的專利技術...

我曾經找過廠商簽約合作...還被對方提告...所以目前只想與日本sharp,panasonic等外商合作...本產品有幸入選2014年經濟部中小企業新產品商機媒合會..5月14日於台北國際會議中心發表...有興趣...歡迎當場討論...

dmwc 2014-03-20 09:11 AM

這篇到最後,只是得到他想要推他的商品,大家的意見並不重要

ben_chien 2014-03-20 09:12 AM

基本上說這麼多
東西真正上市再談也不遲
就好像神奇的永動機...

天屎~加百列 2014-03-20 09:24 AM

引用:
作者dmwc
這篇到最後,只是得到他想要推他的商品,大家的意見並不重要

直流配電一直都存在

現在的獨立基站還有Hybrid Power System...Rectifier可以並聯到20KW以上
並且可以同時使用多種電力來源太陽能/風力...並且有電池備援(BBU)
Bus Voltage就是DC的

建築配電的重點不是您有什麼專利
而是是否符合相關法規 若沒有法規就要推動相關規範形成

但不管怎麼接 還是需要Rectifier或是DC Converter將電力來源轉換成所需DC 電壓

目前通訊機房用的AC-DC Rectifier (-54VOUT)效率業界頂尖大概是接近98%@ 50% Load

目前業界競爭的就是這個轉換過程的效率

如果你的系統在效率上無法趕上業界水準 甚至是超越業界水準

除非cost非常低廉...低到可以讓大家忽視浪費掉的能源和所需的額外散熱費用

才有可能被市場接受

此外推動家戶更改配電系統 然後需要安裝新設備
目前國外可行的是類似Solar City這類資產公司進行融資/補貼給家庭使用者
否則一般家庭是不會想進行類似投資的

mxla 2014-03-20 09:47 AM

代朋友回文
 
電子產品使用的電壓不同,無法以定電壓的供電模式來供電,所以以轉換電壓的供電座與插頭來轉換電壓,我們是採用分散式直流供電,而轉換效率是取決於輸出電壓約88~95%之間,而在聯合國dc60v以下不需安規。
引用:
作者天屎~加百列
直流配電一直都存在

mxla 2014-03-20 09:53 AM

代朋友發文
 
因我太多問題都不是很懂,請問了發明者他親自回~~得罪了不少人也偏題很多在此跟大家說聲抱歉,這篇主要是來討論發展性和技術討論~若有興趣在來討論,不會在有筆戰的產生了~

天屎~加百列 2014-03-20 09:56 AM

引用:
作者mxla
電子產品使用的電壓不同,無法以定電壓的供電模式來供電,所以以轉換電壓的供電座與插頭來轉換電壓,我們是採用分散式直流供電,而轉換效率是取決於輸出電壓約88~95%之間,而在聯合國dc60v以下不需安規。

問題是現在沒有直流電源

必須將市電轉換為直流電源 然後轉成您所需要的低壓直流電

或是由PV/Fuel Cell提供高壓直流電源

目前市面上商用Bloom Energy的FC直接輸出是未經穩壓的380VDC
整套售價是$1M USD

高壓端您就必須符合安規

若只有DC架構而缺乏AC-DC Rectifier是沒有用的

這也是目前Data Center HVDC架構面臨最大的問題