請問懂水電的朋友 關於進水管徑以及配電的問題

不好意思 小弟又來這麻煩大家

是這樣的 目前有一間舊公寓 改建四間套房工程 不含衛浴設備以及請電 共19萬

由於頂樓沒有辦法放水塔 而該處甚少停水

所以打算直接接自來水上樓給四間套房使用

而我打算借用一樓牆面 放置一顆 TQ800III 1HP加壓馬達 將水打上去

而今天回工地 無意間看到配的冷水管竟然是四方管

因為之前有做功課 正確配法應該是一寸管(幹管) 轉六分(屋內前兩間)再轉四分(最後兩間末端)

而全用四分管 萬一晚上尖峰時刻 會有搶水的問題 水量會不足

而水電師傅還有介紹的人堅持 因為從水表出來的公管就只有六分管 再用大也沒意義

為此鬧得有點不愉快 最後他同意幫我修改 在止水閥(每間套房浴室天花板上)前為六分管

以下為四分管

而電路部分 我決定請38平方的大電 而每個房間要有14平方的電路

但剛剛介紹水電的朋友跟我說 說水電師傅跟他說 這樣的話 必須把100A分成兩個各50A的
總開關 因為無法承受14平方?

這我真的不大懂 還請懂水電的朋友教教小弟
     
      
舊 2017-03-20, 08:46 PM #1
回應時引用此文章
番茄2011離線中  
隨風浮雲
Basic Member
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: 天上人間
文章: 28
你遇到土師仔了。

因為出水管路有加壓,所以為了減少壓損,所以放大一級泵出口的管路是必需的,如果泵出口是六分的,管路就會配一寸的。

除非你泵出口是四分的,那管路才會配六分的。

至於NFB可以用多少線徑,請看下面的電工法規表。


也就是說,你的總開關NFB是100A配38平方,然後四個套房各用一個50A配14平方,然後到套房堶惘A分配多個NFB(220V&110V),這樣就能達到保護的效果。
 

此文章於 2017-03-20 09:26 PM 被 隨風浮雲 編輯.
舊 2017-03-20, 09:18 PM #2
回應時引用此文章
隨風浮雲現在在線上  
my755
Junior Member
 
my755的大頭照
 

加入日期: May 2004
您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 742
水管放大減少管路流動損失

但另一方面壓力也要夠(也就是你的 1hp pump 流量要夠)

不然放大管路但壓力流量不足也枉然
__________________
舊 2017-03-20, 09:38 PM #3
回應時引用此文章
my755離線中  
番茄2011
Basic Member
 

加入日期: Apr 2011
文章: 18
引用:
作者隨風浮雲
你遇到土師仔了。

因為出水管路有加壓,所以為了減少壓損,所以放大一級泵出口的管路是必需的,如果泵出口是六分的,管路就會配一寸的。

除非你泵出口是四分的,那管路才會配六分的。

至於NFB可以用多少線徑,請看下面的電工法規表。
http://www.hlis.hlc.edu.tw/~k06/bib...es/image006.gif

也就是說,你的總開關NFB是100A配38平方,然後四個套房各用一個50A配14平方,然後到套房堶惘A分配多個NFB(220V&110V),這樣就能達到保護的效果。


各間套房50A?
但是如果冷氣一開(大約20A) 還有電熱水器(儲熱式-大約30至40A) 似乎不夠? 如果總開關為兩組70A的呢? 例如這樣
上傳的圖像
文件類型: jpg 768645.jpg (73.3 KB, 2次瀏覽)
舊 2017-03-20, 10:21 PM #4
回應時引用此文章
番茄2011離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
1你這公寓是一樓還二樓的?(沒有水塔?)
2是沒有水塔還是自己沒辦法加立水塔?
3你是用三噸(30000btu)的冷氣嗎?(20A?)
4電線走明線?38MM給四個電熱水器不太夠。
5馬達直接一樓上四個套房,用1hp的很容易壞。
舊 2017-03-20, 11:52 PM #5
回應時引用此文章
Jef costello離線中  
隨風浮雲
Basic Member
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: 天上人間
文章: 28
引用:
作者番茄2011
各間套房50A?
但是如果冷氣一開(大約20A) 還有電熱水器(儲熱式-大約30至40A) 似乎不夠? 如果總開關為兩組70A的呢? 例如這樣

NFB 就是來保護電線不要過熱走火,貯熱式熱水器通常不會和冷氣一起長期啟動,所以二者就是在房間的二個50A來保護,所以你才應該在進房間的前端再裝一個50A保護這端進房線間電線,如果你真的很怕前端的NFB過載跳脫,那就請換較大線徑電線。
 
舊 2017-03-21, 06:08 AM #6
回應時引用此文章
隨風浮雲現在在線上  
番茄2011
Basic Member
 

加入日期: Apr 2011
文章: 18
引用:
作者Jef costello
1你這公寓是一樓還二樓的?(沒有水塔?)
2是沒有水塔還是自己沒辦法加立水塔?
3你是用三噸(30000btu)的冷氣嗎?(20A?)
4電線走明線?38MM給四個電熱水器不太夠。
5馬達直接一樓上四個套房,用1hp的很容易壞。


1.古早型公寓 無處放水塔

3.每間房間配8000btu的冷氣

4.不是走明線

5.馬達方面您有好的建議嗎
舊 2017-03-21, 07:00 AM #7
回應時引用此文章
番茄2011離線中  
microredw
*停權中*
 

加入日期: May 2007
文章: 39
馬達用1/2hp的已足夠,就算多戶同時使用,有水壓變小的問題,但又如何?
除非你使用瓦斯熱水器,才會要注意。一般用電熱水器,水壓變小也沒關係
1hp的馬達貴,故障率高,你又掛外牆,一年修一次就夠你受
馬達掛外牆,要上防護罩擋雨遮陽,但也要兼顧馬達散熱問題
舊 2017-03-21, 10:04 AM #8
回應時引用此文章
microredw離線中  
leo800
Major Member
 

加入日期: Dec 2005
文章: 126
如果原來自來水就可以上到四樓,那加壓馬達不要放在一樓改放到四樓。
舊 2017-03-21, 11:59 AM #9
回應時引用此文章
leo800離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
這房子應該是自己蓋的,既然如此,簡單。


電線用38MM(不可思議,老電管拉8mm就是極限,你能拉到38mm?) 市內線用14MM(開關用40A)

水表後面分成兩隻6分管上去,一隻接1/4hp給熱水用,一隻不接馬達給冷水用。
1/4hp馬達放在一樓或樓上隨便你。


解決^^