關於漏電保護器加上斷路器的接法

請問大大

目前我要設計有兩個220V的插座 ,
分別要40A &16A
目前買了兩個士林電機BH 2p的斷路器 ,
加上一個 NVKF 2p 40A的漏電保護器 ,
這個高安培的充電設備會放在戶外風吹雨打 ,
請問這個時候 漏電 跟斷路器 的接法 ,
這些斷路器都是在同一個迴路上的
電源進來先到斷路器 還是先到漏電保護
然後再接插座?
我們的設備一定要接地 , 所以這部分也會有接地端子 .

謝謝各位的幫忙

蔡R
     
      
__________________
舊 2017-03-22, 06:53 AM #1
回應時引用此文章
REDSUN離線中  
cjan
*停權中*
 

加入日期: Sep 2001
文章: 1,253
不是有一種叫作 漏電斷路器 ?
 
舊 2017-03-22, 07:38 AM #2
回應時引用此文章
cjan離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
電>nbf> 漏電斷路器>裝置

其實我看不懂你的問題,不過保護器原理就是兩條線通過電流差異太大時會自動將電路關閉。
舊 2017-03-22, 07:38 AM #3
回應時引用此文章
Jef costello離線中  
REDSUN
Major Member
 

加入日期: Dec 2000
您的住址: TAIPEI
文章: 145
因為漏電斷路器太貴了
所以才會用 兩個斷路加一個保護器
__________________
舊 2017-03-22, 07:45 AM #4
回應時引用此文章
REDSUN離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
NVKF 2p 這顆就是斷路器吧?

http://www.hsinglu.idv.tw/%E5%8B%95...%B7%AF%E5%99%A8
舊 2017-03-22, 07:51 AM #5
回應時引用此文章
Jef costello離線中  
REDSUN
Major Member
 

加入日期: Dec 2000
您的住址: TAIPEI
文章: 145
這樣買兩個要花 900
我如果買 兩個斷路器 加上 一個漏電保護 只要花586
不過不知道這樣是不是可以達到一樣效果?
有沒有那位先進可以解惑一下

引用:
作者Jef costello
NVKF 2p 這顆就是斷路器吧?

http://www.hsinglu.idv.tw/%E5%8B%95...%B7%AF%E5%99%A8
__________________
舊 2017-03-22, 08:44 AM #6
回應時引用此文章
REDSUN離線中  
Jef costello
*停權中*
 

加入日期: Apr 2003
文章: 96
引用:
作者REDSUN
這樣買兩個要花 900
我如果買 兩個斷路器 加上 一個漏電保護 只要花586
不過不知道這樣是不是可以達到一樣效果?
有沒有那位先進可以解惑一下


電>NFB>漏電斷路器>器材

這樣只要一個啊?
~~~~~~~~~~~~~

還是你打算???
電>NFB 1號>器材1號
>NFB2號>器材2號

如果是後者,你要兩個斷路器。 或者買兩個NFB帶漏電斷路器的裝置(二合一)

電>NFB 1號>漏電斷路器>器材1號
>NFB2號>漏電斷路器>器材2號

OR

電>NFB漏電斷路器1號>器材1號
>NFB漏電斷路器2號>器材2號
舊 2017-03-22, 09:00 AM #7
回應時引用此文章
Jef costello離線中  
zeroadi
Regular Member
 
zeroadi的大頭照
 

加入日期: Mar 2002
您的住址: 天外天~
文章: 98
引用:
作者REDSUN
這樣買兩個要花 900
我如果買 兩個斷路器 加上 一個漏電保護 只要花586
不過不知道這樣是不是可以達到一樣效果?
有沒有那位先進可以解惑一下




對電有危險的東西
別在那省小錢花大錢了
漏電斷路器一個迴路該一個就一個
漏電斷路器2個迴路該2個就2個

你想的是先裝漏電保護再裝2個斷路器
別鬧了
你這樣配法一個迴路漏電
結果還是會影響另一個迴路

然後直接買
NFB漏電斷路器2個就可以了

別想到 兩個斷路器 加上 一個漏電保護
__________________

天使的技巧

此文章於 2017-03-22 09:35 AM 被 zeroadi 編輯.
舊 2017-03-22, 09:32 AM #8
回應時引用此文章
zeroadi離線中  
asdfgz
Junior Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 地獄第七層
文章: 989
引用:
作者REDSUN
這樣買兩個要花 900
我如果買 兩個斷路器 加上 一個漏電保護 只要花586
不過不知道這樣是不是可以達到一樣效果?
有沒有那位先進可以解惑一下


也沒差多少錢阿,亂接設備壞了更慘
直接買漏電斷路器2顆
舊 2017-03-22, 10:14 AM #9
回應時引用此文章
asdfgz離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
直接買漏電斷路器就好,大電流下流過的接續端子越少越好
舊 2017-03-22, 12:26 PM #10
回應時引用此文章
LSI狼離線中  