PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 電腦硬體討論群組 > 系統組件
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
kry
Major Member
 

加入日期: Aug 2001
您的住址: 台北
文章: 118
請教一下APC Smart-UPS 1000的問題

多年前的UPS 電池壞了我就拔掉放著 這陣子嫌佔空間想說清掉先測試一下
接上電開機後的反應狀態好像是正常的
好像是顯示SITE WIREING FAULT
是否是因為沒接電池的關係? 記得當初電池應該是正接負 串聯
這樣如果要測試是否需要一次買2顆電池回來才行 買單顆回來接上能用嗎?

是否有人可指點下除了買電池回來 還有其他的檢測方法嗎 謝謝
     
      
舊 2017-07-29, 12:40 AM #1
回應時引用此文章
kry離線中  
ff1073
Golden Member
 
ff1073的大頭照
 

加入日期: Apr 2003
文章: 2,592
不行,這型是兩顆電池串聯,你不一定要買原廠電池,我是買兩顆三百多的
相容台廠電池,兩顆約七百多元,原廠貴一倍多

SITE WIRING FAULT背板亮紅燈是因為沒有接地,是可以忽略
 

此文章於 2017-07-29 12:47 AM 被 ff1073 編輯.
舊 2017-07-29, 12:45 AM #2
回應時引用此文章
ff1073離線中  


回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:05 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。