Golden Member
加入日期: Feb 2004 您的住址: 從來處來
文章: 2,717
|
散熱排風扇方向測試
這次的測試很簡單,就是散熱排的風扇的方向,倒底是吹的效率比較好,還是吸的效率比較好。
因為我沒有照相機,所以無法貼出配置圖,敬請見諒。 首先,這次的主角是 K 大的 1204D, 借用一下 K 大的圖: 1204D 單面可以裝四個 12cm 的風扇,當然可以的話兩面裝滿,一共八個風扇,效能一定最強,但這必須考慮到 power 的問題,風扇太多時,啟動電流可能會令 power 瞬間歸天,所以這次的測試目的在如何讓只裝滿一面風扇的 1204D 達到最佳的效能。 測試平台:Pentium 4 2.8CG oc 3.4G 水冷頭:SwifTech MCW6000(CPU), MCW20 (北橋) Pump: L30 (pump, 散熱排均外置) 風扇:ADDA AD1212DX-A73GL x 4 Hypro bearing 1500 RPM 56.3CFM 24.7dBA 12V, 0.13A 「全速」為跑 UD + SuperPI 32M 二十分鐘(因為這樣才能讓 CPU 一直保持在 100%) 這次測試用了兩支溫度計,一個是專門用來測 CPU 溫度,有熱敏電阻那種溫度計;一個是實驗用可測零到一百度的溫度計。兩支溫度計有調對過,測出的值沒有差異。 首先測全部的風扇都是吸風時(風先經過散熱排,再經過風扇), 室溫:22.1℃ 待機:CPU: 25.1℃, 水: 22.5℃ 全速:CPU: 27.5℃, 水: 23.1℃ 然後吹風(風先經過風扇,再經過散熱排), 室溫:22.5℃ 待機:CPU: 26.0℃, 水: 23.7℃ 全速:CPU: 28.5℃, 水: 24.5℃ 為了彌補無法貼照片的遺憾,特別製作精美圖表一份, 結論:由結論可以看出似乎是吸風的效果比較好,但其實差異並不大,測試時室溫一直有零點幾度的變動,是否這零點幾度的變動足以影響測試結果,無法得知,必須測試幾次才能有結論。 測試一次實在相當累人,風扇又拆又裝,為了保證風扇和風罩緊密而沒有漏風,必須把所有的螺絲確實鎖上(不能偷懶只裝兩根或三根)。 最後,其實測試時溫度均不是固定的,大約會在 0.5 度之間上上下下,所以我所取的溫度大約是當時測出溫度的中位數,所以這次的測試算是有一定程度的誤差。如果其他大大有空閒,可以做一次測試來比較一下結果。 謝謝收看。 |
|||||||
2004-11-28, 12:48 PM
#1
|
Major Member
加入日期: Aug 2004 您的住址: 台中市
文章: 259
|
辛苦了
幫你推推推推推 |
||
2004-11-29, 12:37 PM
#2
|
Elite Member
加入日期: Jul 2003 您的住址: Großdeutschland
文章: 6,997
|
感謝分享測試
|
2004-11-29, 07:04 PM
#3
|
Senior Member
加入日期: Mar 2002
文章: 1,306
|
看完測式之後,我也了解那個好了。
|
2004-11-29, 07:47 PM
#4
|