2022-03-03 全台停電!台電初步調查:疑人為疏失
根據台電初步調查,疑似是興達電廠的人員在345KV開關場大修時,還沒把六氟化硫(SF6)氣體回填完就操作開關,
才會造成絕緣不足而短路,系統為保護電網低頻卸載,最終害全台大停電。