回到正題:今天他們來把電池換了,然後在溝通中發現一些特殊的問題。我買的系統是混和並聯式系統,電的來源有電網、太陽能板跟電池,在我的認知裡,三者有其一就應該可以提供電力,但是因為本地目前不允許電力向電網反饋,太陽能板必須跟電網或是電池共同工作,太陽能板不能單獨的家裡供電。也就是說,我必須保持電池一定要存在,且有一定的容量,電池可以不供電,但必須存在。

我在打這些字時就是這樣的情況,電網的電力是中斷的,電池已充滿電,但是太陽能板能夠提供全屋所有的電力而不需要用到電池的電力,可是電池必須開機並連接。這挺奇怪的,好像有些筆電業是這樣,不接電池就不能開機。有懂逆變器設計能不能解解惑?

除了這個就是當使用多部逆變器並聯時,逆變器上原有的發電機接口就會失效,必須用切換開關在電網跟發電機之間切換。我不知道是只有這個牌子的逆變器是這樣?還是都這樣?
__________________
構思中.....
舊 2022-09-09, 08:27 PM #26
回應時引用此文章
Jamisu離線中